Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не дружат - Schneider Modicon M238 и Weintek Mt8070ie
KCD
сообщение 20.11.2014, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319



Здравствуйте!


НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.

До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.

Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.

Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"

Настройки панели:



Настройки ПЛК:



Игрался со временем выполнения команды в панели и интервалом слов.
Изменение скорости обмена тоже не помогает.

Сообщение отредактировал KCD - 20.11.2014, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 24.11.2014, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



А где Relocation Table?
настройте его и они подружаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
butchsergiy
сообщение 24.11.2014, 20:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251908



ето 100% проблема Weintek-а.

Пришлось отдать MT8070iE.

Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 25.11.2014, 7:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(butchsergiy @ 24.11.2014, 21:46) *
ето 100% проблема Weintek-а.

Пришлось отдать MT8070iE.

Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.


единственная проблема с веинтек могла быть из за драйвера (столкивался с таким для mitsu fx3u, потом поправили, и то это было лет 5 назад), поставил больше 100 панелей, проблем связи нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 25.11.2014, 22:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



дык автора вроде бы как уже поправили.
это в проекте плк недописочка.
а с ваентеком все в порядке.
по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KCD
сообщение 26.11.2014, 9:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319



Цитата(serge197a @ 25.11.2014, 21:51) *
дык автора вроде бы как уже поправили.
это в проекте плк недописочка.
а с ваентеком все в порядке.
по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.


Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу.

Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 26.11.2014, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Про версии не впорю, не знаю,
но из EB8000 в изибилдер вообще без проблем переносится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жаба Душит
сообщение 26.11.2014, 12:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252102



Цитата(KCD @ 20.11.2014, 12:38) *
Здравствуйте!
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.




http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=99&t=5753
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 29.11.2014, 20:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.




вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 1.12.2014, 9:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 21:23) *
вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?


поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал,
протокол называется CoDeSys Automation Alliance
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KCD
сообщение 1.12.2014, 9:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319



Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 19:23) *
собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.




вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?



Этого недостаточно разве?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 3.12.2014, 19:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Цитата(KCD @ 1.12.2014, 8:40) *
Этого недостаточно разве?



этого достаточно.

я ошибся.

Цитата(KCD @ 26.11.2014, 8:16) *
Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу.

Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало. laugh.gif


Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KCD
сообщение 4.12.2014, 16:41
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319




Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
[/quote]


Таковым и пользовались при определении в чем причина. С пакетами все в порядке было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 4.12.2014, 18:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2014, 8:31) *
поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал,
протокол называется CoDeSys Automation Alliance



удалось найти файлик с описанием протокола и возникли сомнения.
Поддерживают панели протокол связи 3s полноценно в символьном режиме через экспорт переменных добавленных в symbol configuration ?
Или это какая-то приблуда с адресным обращением к регистрам?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CoDeSys_Automation_Alliance.pdf ( 66,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных