|
  |
Не дружат - Schneider Modicon M238 и Weintek Mt8070ie |
|
|
|
20.11.2014, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319

|
Здравствуйте! НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так. До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет. Распайку RS-485-2 проверил, все правильно. Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response" Настройки панели:  Настройки ПЛК:  Игрался со временем выполнения команды в панели и интервалом слов. Изменение скорости обмена тоже не помогает.
Сообщение отредактировал KCD - 20.11.2014, 12:38
|
|
|
|
|
24.11.2014, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
А где Relocation Table? настройте его и они подружаться
|
|
|
|
|
24.11.2014, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251908

|
ето 100% проблема Weintek-а.
Пришлось отдать MT8070iE.
Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(butchsergiy @ 24.11.2014, 21:46)  ето 100% проблема Weintek-а.
Пришлось отдать MT8070iE.
Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014. единственная проблема с веинтек могла быть из за драйвера (столкивался с таким для mitsu fx3u, потом поправили, и то это было лет 5 назад), поставил больше 100 панелей, проблем связи нет
|
|
|
|
|
25.11.2014, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
дык автора вроде бы как уже поправили. это в проекте плк недописочка. а с ваентеком все в порядке. по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.
|
|
|
|
|
26.11.2014, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319

|
Цитата(serge197a @ 25.11.2014, 21:51)  дык автора вроде бы как уже поправили. это в проекте плк недописочка. а с ваентеком все в порядке. по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось. Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу. Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало.
|
|
|
|
|
26.11.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Про версии не впорю, не знаю, но из EB8000 в изибилдер вообще без проблем переносится.
|
|
|
|
|
26.11.2014, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252102

|
Цитата(KCD @ 20.11.2014, 12:38)  Здравствуйте! НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так. http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=99&t=5753
|
|
|
|
|
29.11.2014, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.
вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?
|
|
|
|
|
1.12.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 21:23)  вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ? поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал, протокол называется CoDeSys Automation Alliance
|
|
|
|
|
1.12.2014, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319

|
Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 19:23)  собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.
вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ? Этого недостаточно разве?
|
|
|
|
|
3.12.2014, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(KCD @ 1.12.2014, 8:40)  Этого недостаточно разве? этого достаточно. я ошибся. Цитата(KCD @ 26.11.2014, 8:16)  Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу. Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало.  Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
|
|
|
|
|
4.12.2014, 16:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251319

|
Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта [/quote]
Таковым и пользовались при определении в чем причина. С пакетами все в порядке было.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2014, 8:31)  поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал, протокол называется CoDeSys Automation Alliance удалось найти файлик с описанием протокола и возникли сомнения. Поддерживают панели протокол связи 3s полноценно в символьном режиме через экспорт переменных добавленных в symbol configuration ? Или это какая-то приблуда с адресным обращением к регистрам?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|