Здравствуйте!


НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.

До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.

Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.

Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"

Настройки панели:



Настройки ПЛК:



Игрался со временем выполнения команды в панели и интервалом слов.
Изменение скорости обмена тоже не помогает.
All_Ex81
А где Relocation Table?
настройте его и они подружаться
butchsergiy
ето 100% проблема Weintek-а.

Пришлось отдать MT8070iE.

Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.
All_Ex81
Цитата(butchsergiy @ 24.11.2014, 21:46) *
ето 100% проблема Weintek-а.

Пришлось отдать MT8070iE.

Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.


единственная проблема с веинтек могла быть из за драйвера (столкивался с таким для mitsu fx3u, потом поправили, и то это было лет 5 назад), поставил больше 100 панелей, проблем связи нет
serge197a
дык автора вроде бы как уже поправили.
это в проекте плк недописочка.
а с ваентеком все в порядке.
по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.
KCD
Цитата(serge197a @ 25.11.2014, 21:51) *
дык автора вроде бы как уже поправили.
это в проекте плк недописочка.
а с ваентеком все в порядке.
по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.


Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу.

Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало. laugh.gif
serge197a
Про версии не впорю, не знаю,
но из EB8000 в изибилдер вообще без проблем переносится.
Жаба Душит
Цитата(KCD @ 20.11.2014, 12:38) *
Здравствуйте!
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.




http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=99&t=5753
spectrum48k
собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.




вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?
All_Ex81
Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 21:23) *
вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?


поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал,
протокол называется CoDeSys Automation Alliance
KCD
Цитата(spectrum48k @ 29.11.2014, 19:23) *
собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.




вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?



Этого недостаточно разве?

spectrum48k
Цитата(KCD @ 1.12.2014, 8:40) *
Этого недостаточно разве?



этого достаточно.

я ошибся.

Цитата(KCD @ 26.11.2014, 8:16) *
Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу.

Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало. laugh.gif


Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
KCD

Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
[/quote]


Таковым и пользовались при определении в чем причина. С пакетами все в порядке было.
spectrum48k
Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2014, 8:31) *
поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал,
протокол называется CoDeSys Automation Alliance



удалось найти файлик с описанием протокола и возникли сомнения.
Поддерживают панели протокол связи 3s полноценно в символьном режиме через экспорт переменных добавленных в symbol configuration ?
Или это какая-то приблуда с адресным обращением к регистрам?