> категория электроснабжения НС противопожарной, НС противопожар и хоз. пит садика
Александр1982
сообщение 29.11.2014, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



Добрый день ув. специалисты!)
Проектируется садик на 120 мест поселок в РФ.
Из-за отсутствия напора в сущ. сетях водоснабжения ставим НС (насосная станция) и резервуары на 3-х часовой запас пожара.
По нормам категория электроснабжения НС должна быть 1-й!!!так же для проектируемой ТКУ (котельной) нужна 1-я категория электроснабжения!
Соответственно 1-й категории электроснабжения нет!
Возможно ли заменить категорийность электроснабжения на 2-ю например!????
Очень буду благодарен за любые аргументированные домыслы по данной ситуации! жду ответов!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 29.11.2014, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



дизель-генератор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр1982
сообщение 29.11.2014, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304



дизель генератор это отдельно стоящий или где его размещать???
он должен включаться автоматически???
как работает система с дизель генератором ?
объясните плиз!) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.12.2014, 12:44
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



электроснабжение садиков так же должно быть более высокой категории, чем 3
и дизель-генератор они сами должны предусматривать...с Вас только нагрузки
теплоснабжение садиков - категория 1
тут всё к одному

Сообщение отредактировал Водяной - 2.12.2014, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 2.12.2014, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(SV_vrn @ 29.11.2014, 11:42) *
дизель-генератор

Или отдельно дизель-генератор для котельной ( там мощности насосов совсем небольшие ) и отдельно второй пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных