Добрый день ув. специалисты!)
Проектируется садик на 120 мест поселок в РФ.
Из-за отсутствия напора в сущ. сетях водоснабжения ставим НС (насосная станция) и резервуары на 3-х часовой запас пожара.
По нормам категория электроснабжения НС должна быть 1-й!!!так же для проектируемой ТКУ (котельной) нужна 1-я категория электроснабжения!
Соответственно 1-й категории электроснабжения нет!
Возможно ли заменить категорийность электроснабжения на 2-ю например!????
Очень буду благодарен за любые аргументированные домыслы по данной ситуации! жду ответов!)