> Диспетчеризация шкафов Русклимат, НЕ БЕРИТЕ ЭТО Г...О
kosmos440o
сообщение 30.11.2014, 19:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Добрый день всем!
Наши менеджеры опять отличились - втихушку купили эти грёбаные шкафы. Которые мы и сами можем спокойно собрать. Щас нужно подключить их к диспетчеризации, данные, которые прислали из Русклимата второй уже раз, не соответствуют действительности. Общаться с ними нет никакого желания, снифферить времени нет.
Программы у них самописаные, стандартные данные не подходят.
Помогите, люди добрые, кто сталкивался со шкафами на Сегнетиксе SMH и Danfoss Universe, есть данные по сетевым переменным Modbus?
НЕ БЕРИТЕ ЭТО ДЕРЬМО!!!

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.11.2014, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 4.12.2014, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день!

С учетом того, что программы самописные, чужой опыт вам не подойдет. А так с пикселей данные читал (ПО стандартное, made in constructor), с Danfoss тоже читал.
Конфликт с менеджерами возможен? Типа служебной записки большому человеку: " В связи с полным отсутствием (не достоверной) документации невозможно подключить оборудование ___ к системе диспетчеризации. Прошу вашего содействия в получении исходных данных или перенести срок выполнения работ с целью проведения исследования или замены оборудования".

Здесь вопрос в организационной плоскости, а не технической. На меня когда пытались что-то повесить из стандартного оборудования, то и отвечал стандартно: "Щиты автоматики сделали\купили\собрали без моего участия, ответственность за алгоритмы несете сами".

А еще можно сделать дефектную ведомость, что оборудование неисправно: инструкции не соответствует, значит неисправно.

Главное, что проблема не Ваша. Я уверен, что Вы все успеваете, а чужое оборудование, к которому Вы не имеете отношения, данные не передает. То, что внутри щита, вне зоны Вашей ответственности.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 4.12.2014, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных