Добрый день!
С учетом того, что программы самописные, чужой опыт вам не подойдет. А так с пикселей данные читал (ПО стандартное, made in constructor), с Danfoss тоже читал. Конфликт с менеджерами возможен? Типа служебной записки большому человеку: " В связи с полным отсутствием (не достоверной) документации невозможно подключить оборудование ___ к системе диспетчеризации. Прошу вашего содействия в получении исходных данных или перенести срок выполнения работ с целью проведения исследования или замены оборудования".
Здесь вопрос в организационной плоскости, а не технической. На меня когда пытались что-то повесить из стандартного оборудования, то и отвечал стандартно: "Щиты автоматики сделали\купили\собрали без моего участия, ответственность за алгоритмы несете сами".
А еще можно сделать дефектную ведомость, что оборудование неисправно: инструкции не соответствует, значит неисправно.
Главное, что проблема не Ваша. Я уверен, что Вы все успеваете, а чужое оборудование, к которому Вы не имеете отношения, данные не передает. То, что внутри щита, вне зоны Вашей ответственности.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 4.12.2014, 10:59
|