Никитос
Коллеги, приветствую
Точно знаю, есть какой-то документ, что колодцы на ливневке можно применять по ТПР 902-09-22.84. Но не могу найти где читал
Может поделится кто информацией?
nagger
В самом тпр? В техзаданиях? В техусловиях?
Dima_UA
може это из-за того , что на общесплавной канализации их ставить?
Никитос
Нет, не в ТЗ и не про общесплавную.
Помню точно,встречал я на это дело документ. Надо нарыть, иначе 400 колодцев переделывать это виселица
Ferdipendoz
Я вообще знаю только один документ, где напрямую прописаы номера типовых проектов - "Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации" АКХ им. Памфилова, 1985
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 25.5.2015, 21:35) *
Нет, не в ТЗ и не про общесплавную.
Помню точно,встречал я на это дело документ. Надо нарыть, иначе 400 колодцев переделывать это виселица

А где написано, что нельзя? Если в ТЗ не указали - право выбора за проектировщиком в пределах действующих норм. Переделка - по письменному требованию зака за новые денежки. Зак раньше должен был подумать.
nagger
Применение колодцев для хоз-быта на дождевой канализации - ошибка проектировщика. Исправлять за новые деньги - если заказчик больше не нужен, как и репутация.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 9:37) *
Применение колодцев для хоз-быта на дождевой канализации - ошибка проектировщика. Исправлять за новые деньги - если заказчик больше не нужен, как и репутация.

А чем они отличаются? Кроме дождеприёмных, естественно.
А если диаметр меньше 300мм?
или сейсмика 7-8-9 баллов?
freese
Да и дождеприемные не сильно отличаются, только лотком и люком... кольца теже
Serg Ivanov
Цитата(freese @ 27.5.2015, 11:35) *
Да и дождеприемные не сильно отличаются, только лотком и люком... кольца теже

Поскольку у нас сейсмика, а для дождевых мероприятий, ИМХО, не разработано - то и не заморачивались никогда.
Но, со своим уставом, как говориться, в чужой монастырь.. smile.gif
nagger
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 11:16) *
А чем они отличаются?

Например, конструкцией лотка, метизами.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 12:03) *
Например, конструкцией лотка, метизами.

Чем же лотки отличаются?
А метизы при сейсмике из канализационных брать?
Там не мало добавляется.
А на диаметр 200-250 канализационные ставить? Дождевые от 300 мм.
nagger
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 14:57) *
Чем же лотки отличаются? А метизы при сейсмике из канализационных брать? Там не мало добавляется. А на диаметр 200-250 канализационные ставить? Дождевые от 300 мм.

Давайте вы вырежете из тпров по странице с конструкциями и сравните сами, чем лоток в колодце дождевой отличается от колодца для бытовой. Плюсом, это есть в снип. Метизы - это не только соединения колец при сейсмике, но и те же упорные скобы. И в рф - водостоки начинаются от 400 мм.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 15:29) *
Давайте вы вырежете из тпров по странице с конструкциями и сравните сами, чем лоток в колодце дождевой отличается от колодца для бытовой. Плюсом, это есть в снип. Метизы - это не только соединения колец при сейсмике, но и те же упорные скобы. И в рф - водостоки начинаются от 400 мм.

Ссылочку на пункт СНиП если можно.
А что в РФ пп.2.33 СНиП 2.04.03-85 не действовал?
Цитата
2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
для уличной сети — 200, для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации — 150;
для дождевой и общесплавной уличной сети — 250, внутриквартальной — 200.

пс
Есть смутное подозрение, что вопрос в сметной стоимости.. smile.gif Ежели колодцы для 300 мм и сети от 400 мм - то красиво жить не запретишь. Но с какой стати?
Первичен СНиП, а не ТП.
Ferdipendoz
400 - это в Москве, не в России
nagger
По лоткам: абзац третий п. 4.19 снип 2.04.03.
По диаметрам дк: п. 12.11 сп 42.13330. Было в ветках по диаметрам дк.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 16:01) *
По лоткам: абзац третий п. 4.19 снип 2.04.03.
По диаметрам дк: п. 12.11 сп 42.13330. Было в ветках по диаметрам дк.

До 900мм -полки. И что? Они и в канализационных есть. Диаметры выше - редкое явление, надо учитывать естественно.
пп.12.11.
Цитата
Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм

А что такое водостоки? Водопропускные трубы под дорогами?
Выше там же пп.12.9
Цитата
Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330
, а там русским по белому написано:
Цитата
5.3.1 Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
для уличной сети - 200, внутриквартальной сети, сети бытовой и производственной канализации - 150;
для дождевой уличной сети - 250, внутриквартальной - 200.

И? Кто отвечать за необоснованное завышение смет будет?
Нельзя из нормативов выдёргивать только те пункты которые нравятся. Можно пострадать при проверке.
nagger
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 16:23) *
До 900мм -полки. И что?

Не "что", а "на уровне половины диаметра наибольшей трубы", в отличие от "на уровне верха трубы большего диаметра" на хозбыте.

Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2015, 16:23) *
Нельзя из нормативов выдёргивать только те пункты которые нравятся. Можно пострадать при проверке.

Что ж вы выдергиваете из сп 32? "Нельзя" (S. Ivanov).
Хотите - ссылайтесь на сп 32. Я же изначально заложу д400 по сп 42, где бы я не проектировал по рф; потом - пусть хоть зак, хоть кто снимает до д250, "экономя" на 150 м трассы.
Прочистка водостоков д250, должно быть, веселое занятие.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 17:40) *
Что ж вы выдергиваете из сп 32? "Нельзя" (S. Ivanov).
Хотите - ссылайтесь на сп 32.

Ну если Вы занимаетесь генпланами - то СП 42. Водостоки там - генпланисты их делают.
Если же Вы делаете наружную канализацию - то она в СП 32. Это работа ВК.
Название документов прочитайте - там всё однозначно.

Цитата(nagger @ 27.5.2015, 17:40) *
Я же изначально заложу д400 по сп 42, где бы я не проектировал по рф; потом - пусть хоть зак, хоть кто снимает до д250, "экономя" на 150 м трассы.
Прочистка водостоков д250, должно быть, веселое занятие.

Странная у Вас экспертиза, однако..
Никитос
Прерву ваш спор)))
Да, дело в сметной стоимости. Любой колодец по 46.88 стоит в разы дороже колодца по 22.84. Просто из-за сложности работ и их продолжительности
Нет ни в одном ТПР четких указаний,что колодцы используются только для таких сетей и больше никаких.
Поэтому надо реальное обоснование.
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 28.5.2015, 7:47) *
Прерву ваш спор)))
Да, дело в сметной стоимости. Любой колодец по 46.88 стоит в разы дороже колодца по 22.84.
Поэтому надо реальное обоснование.

Ну да, я так и предполагал. Поэтому у нас их режут в экспертизе давно и под корень. Ни кто уже и не пытается кроме исключительных случаев их пропихивать.
Ну а внутриквартальная ливнёвка НВК 400 мм со ссылкой на СНиП по генпланам, когда по расчёту 200 мм выходит - вообще бред. 400 мм в большинстве случаев и считать не надо. Тогда и проектировщик ВК не нужен по сути.
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 28.5.2015, 7:47) *
Прерву ваш спор)))
Да, дело в сметной стоимости. Любой колодец по 46.88 стоит в разы дороже колодца по 22.84. Просто из-за сложности работ и их продолжительности
Нет ни в одном ТПР четких указаний,что колодцы используются только для таких сетей и больше никаких.
Поэтому надо реальное обоснование.

Обоснование - технически не оправданное завышение сметной стоимости строительства.
ТПР не являются нормативными документами. Какие применять - прерогатива проектировщика. Если нет особого требование зака в ТЗ или замечаний экспертизы по проекту или требований ТУ.
В принципе это то же самое что, к примеру, выбор материала труб.
Никитос
Единственный момент, который меня смущает - сеть К2 рассчитывается на работу в напорном режиме.
Ferdipendoz
С подпором, но не в напорном же. Просто на полное заполнение. Это внутренние водостоки на напорный режим считаются
Fatik
Наряду с ТПР есть еще и СНиП, в который по белому написано "полки лотков д.б предумотрены...на уровне половины диаметра наибольшей трубы", п. 4.19 как раз относится к ливневке. Уже было сказано. В ТП 902-09-22-88 тоже сказано в ПЗ "для хоз-бытовой и производственной канализации".
Остается применять только 46 для ливневки. Дороже-дешевле, на все воля технических регламентов и обязательного перечня.

А вообще ТПР на колодцы сейчас непонятного статуса и ,по хорошему, разработку колодцев надо конструкторам отдавать, а не ссылаться на неутвержденный в должном порядке типовой.
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 28.5.2015, 11:07) *
и ,по хорошему, разработку колодцев надо конструкторам отдавать, а не ссылаться на неутвержденный в должном порядке типовой.

По хорошему на пластмассовые переход всё равно неизбежен. Где полку на разрезе нарисуют - там она и будет.
Никитос
В том-то и дело,что статус ТПР вообще никого ни к чему не обязывает. И по большому счету нет никаких препонов для использования.
Fatik, покажите этот пункт. В СП нет такого требования. Вообще нет требований к устройству колодцев из монолита или любого другого материала. Есть п. 6.3.3 и 6.3.5 и там два противоположных указания.
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 28.5.2015, 11:07) *
Наряду с ТПР есть еще и СНиП, в который по белому написано "полки лотков д.б предумотрены...на уровне половины диаметра наибольшей трубы", п. 4.19 как раз относится к ливневке. Уже было сказано. В ТП 902-09-22-88 тоже сказано в ПЗ "для хоз-бытовой и производственной канализации".
Остается применять только 46 для ливневки. Дороже-дешевле, на все воля технических регламентов и обязательного перечня.

А в каком регламенте сказано, что их вообще обязательно применять? smile.gif

Цитата(Fatik @ 28.5.2015, 11:07) *
Наряду с ТПР есть еще и СНиП, в который по белому написано "полки лотков д.б предумотрены...на уровне половины диаметра наибольшей трубы", п. 4.19 как раз относится к ливневке. Уже было сказано. В ТП 902-09-22-88 тоже сказано в ПЗ "для хоз-бытовой и производственной канализации".
Остается применять только 46 для ливневки. Дороже-дешевле, на все воля технических регламентов и обязательного перечня.

Или просто показать разрез с полкой на уровне половины диаметра наибольшей трубы.
ТПР вполне допускает привязку.
Дороже-дешевле - это сейчас самое главное что бы тендер на проектирование или монтаж выиграть.
nagger
Цитата(Никитос @ 28.5.2015, 13:09) *
В СП нет такого требования

Про лотки на дк? Есть и в сп, переписано из снип: третий абзац п. 6.3.5.
Никитос
На уровне половины диаметра большей трубы. Так и в 22.84 так и сделано, даже больше, на всю трубу. И?
nagger
Опять "и"? Опять первый абзац из #18 записать?
Складывается впечатление, что никто из ответивших в теме не конструировал колодцев и камер нк и дк.
Fatik
Цитата(Никитос @ 28.5.2015, 13:09) *
Есть п. 6.3.3 и 6.3.5 и там два противоположных указания.

Там не противоположные указания, а 6.3.3 для бытовки, 6.3.5-для ливневки. корявенько написано, но и в старом снипе примерно также было написано.

Если понимаете что у ТПР статус странный, отрисовали б картинку со "своим колодцем"+таблица колодцев и все счастливы. Мы так когда-то помню и делали, еще года 3 назад.

Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2015, 13:15) *
ТПР вполне допускает привязку.

Неа, нельзя его применять уже ТПР на колодцы.
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 28.5.2015, 16:54) *
На уровне половины диаметра большей трубы. Так и в 22.84 так и сделано, даже больше, на всю трубу. И?

На половину диаметра делали на ливнёвке для экономии бетона - стоки чище чем в х-ф, на полках дерьмо не остаётся. На малых диаметрах эта экономия несущественна.
nagger
Интересно, как процентно распределены диаметры по 400 колодцам у ТС.
Никитос
Сформулируйте вопрос по-другому. Я не понимаю Вас.
nagger
По-другому: колодцев на трубах д200-д250 - N шт., на д300 - K шт., д400 - M шт., д500 - O шт., 600 - P шт. Оффтоп и любопытство, можете не заморачиваться.
Никитос
Сетей Ду450 и выше менее 20%. Это примерно 40-50 колодцев