Цитата(andrey357 @ 27.10.2009, 12:56)

Из общих сведений:
Цена ГПУ на электричество - в 3 раза выше, чем от сети
Цена ГПУ на тепло - в 2 раза меньше чем от сети.
Вывод: только как теплоэлектроцентраль (электричество + тепло) имеет место быть.
Только не забывайте что чтобы ГПГА (газопоршневой генераторный агрегат) отдавал достаточно тепла, он должен быть нагружен по электрической стороне. Нагрузки менее 30% строго не рекомендуются поставщиками ГПГА, нагрузки менее 60% просто неэффективны по отдаче тепла и использованию ГПГА (ресурс расходуется, а толку мало). Оптимально когда машина нагружена на 80-90% от фактической (не паспортной) номинальной мощности. Фактическая номинальная мощность зависит от КПД машины при заданных параметрах топлива (газа).
Поэтому, нередко люди рассматривают вариант длительной параллельной работы ГПГА с пром.сетью в режиме фиксированной мощности. Машине задано держать 85% нагрузки, а будет ли при этом экспорт излишков электроэнергии в сеть или будет потребление, или не будет ни того ни другого - это зависит от фактической нагрузки на предприятии (как правило днём от сети потребляем, ночью отдаем в сеть.
Электрической нагрузкой ГПГА управляет автоматика электростанции (иногда идёт комплектно с машиной). Если машина всего одна - тут довольно просто. Если машин несколько, то задача усложняется, но тоже вполне решаема, хотя автоматика самой машины с этим уже вряд ли справится (за очень редкими исключениями).