Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормы размещения подстанций на генплане
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
denyz
Уважаемые электрики!
Насколько близко к трансформаторной подстанции можно строить другое здание (Вне населенных пунктов) ?
Ситуация такая: есть две трансформаторные подстанции, находящиеся на расстоянии 12 м друг от друга, между ними - проезд. Все ворота подстанций естественно выходят на этот проезд. Можно ли на этом проезде (точнее - над ним, на столбах) построить третье здание (тоже техническое, без нахождения людей в нем) ?
Получится, что над этим проездом, над этими подстанциями сооружается навес. Меня этот навес беспокоит с точки зрения распространения пожара: пусть даже он будет из негорючих материалов, но дымосборник в случае пожара получится непродуваемый... А где дым - там и повышенная температура. И тушить эту группу зданий тоже будет проблемой...
Может быть конечно эти трансформаторные никто никогда и не тушит, но мне кажется, что пожарные потребуют эту группу разделить..
с2н5он
ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
ну и далее почитайте
denyz
Цитата(с2н5он @ 5.11.2010, 2:51) *
ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования


Спасибо.
А (простите, если вопрос кретинский), трансформаторы могут быть без содержания масла?
На наноохладителях каких-нибудь... ph34r.gif
PS: трансформаторная на 10кВ - 0,4кВ
инж323
И чем вам сухие трансы не подходят?
Только навес этот как - будет мешать в случае замены транса?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.