Цитата(KGP1 @ 26.12.2014, 15:06)

Отлично, Бойко. Конечно многие и это знают :
http://kontel.ru/А у меня сейчас другие "симпатии".
Недавно писАл предложения для проектирования квартальной котельной. Заодно и по монтажу немного:
Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона”● В качестве теплогенераторов использовать три котла одинаковой теплопроизводительности – водотрубных, по 6,5 Гкал/ч, до 115°С, до 16 кгс/см2. Котлы должны быть газоплотными, способными работать под наддувом,
● горелки котлов должны иметь “топочный автомат”, только один сервопривод и работать с плавным изменением теплопроизводительности (20-100%). В “топочных автоматах” должна быть такая “прошивка”, при которой не выполняется выключение горелок каждые 24 или 72 часа,
● в качестве электронных регуляторов использовать не штучные свободно-программируемые контроллеры, а только серийно изготавливаемые и широко распространённые приборы фирмы Овен,
● приборы автоматизации разделить на функциональные узлы и смонтировать их в автономных щитах, находящихся в непосредственной близости к исполнительным органам. Например: “Щит сетевых насосов”, “Щит котла №1”, “Щит теплосети” и т.п.,
● щиты установить в таких местах, в которых над ними не проходят водные трубопроводы,
● для дефлекторов предусмотреть такие места, под которыми не будет хотя бы электрооборудования,
● сделать короткозамкнутый котловой контур (насосы рециркуляции не требуются),
● для регулирования температуры сетевой воды использовать прибор Овен ТРМ32 и пару одинаковых дисковых поворотных затворов Dу350 с электроприводом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла ● на выходах котлов предусмотреть дисковые поворотные затворы со шкалой и зубчатым фиксатором положения,
● для отсечки каждой ветви “котёл-насос” предусмотреть задвижки,
● все насосы смонтировать на высоте не более 1,2 метра от пола,
● для удаления воздуха предусмотреть в высших точках воздухосборники с выпускными патрубками и шаровыми кранами, опущенными до высоты 0,5 м над полом,
● для управления теплопроизводительностью жёстко связать количество работающих котлов с температурой наружного воздуха,
● на щите котла установить 2-позиционный регулятор 2ТРМ1 для перевода горелки на минимальную теплопроизводительность и её выключение,
● на щите котла установить ПИД-регулятор ТРМ32 и переключатель ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – 75 – 95 – 115 ,
● на щите котла для защиты по перепаду давления установить прибор 2ТРМ1 и индикаторные лампы ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ВЫСОК , ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НИЗОК ,
● на щите теплосети установить ПИД регулятор ТРМ32 для регулирования температуры сетевой воды и температуры воды на входах котлов,
● на всех щитах кнопки ПУСК и СТОП, а также лампы дуальной сигнализации (АВАРИЯ, РАБОТА) располагать по вертикали, а не по горизонтали,
● для подпитки использовать шаровой кран с электроприводом (регулирование 2-позиционное),
● для понижения коррозионной активности теплоносителя предусмотреть установку, дозирующую в подпиточную воду комплексонат НТФ-Zn,
● аварийную сирену предусмотреть с прерывистым сигналом – с паузами не менее 3 секунд,
● питание сигнализаторов загазованности и соответствующего газового отсечного клапана выполнить от ИБП,
● электропривод сетевых насосов принять частотно-регулируемый,
● врезки в трубопроводы преобразователей давления осуществлять сбоку,
● манометры и термометры устанавливать на высоте не более 1,5 метров,
● манометры устанавливать на импульсных трубках Dу15,
● дисковые поворотные затворы монтировать так, чтобы их ось поворота располагалась горизонтально,
● опоры кабельных лотков установить таким образом, чтобы они не мешали проходу,
● в ГРУ на выходе регулятора давления газа предусмотреть установку манометра,
● газовая рампа горелки должна предполагать её лёгкую разборку для доступа к топке (разъединение “американок” или фланцев),
● газовый опуск не должен мешать доступу к топке.