vkpower
Здравствуйте. Имеется подземный паркинг (см.прилагаемый чертеж). Паркинг соединяется с лестнично-лифтовыми холлами жилого дома через тамбур-шлюзы. Вопрос такой: на какой расход просчитать систему подпора воздуха в эти тамбур-шлюзы - на открытые или закрытые двери? helpsmilie.gif
ИОВ
Если лифты обычные - на закрытые. Если один из лифтов для пож. подразделений, то надо узнавать у архитекторов алгоритм его работы при пожаре: если в этом режиме опускается в подвал, то на открытые двери
vkpower
Цитата(ИОВ @ 10.12.2014, 13:55) *
Если лифты обычные - на закрытые. Если один из лифтов для пож. подразделений, то надо узнавать у архитекторов алгоритм его работы при пожаре: если в этом режиме опускается в подвал, то на открытые двери


Спасибо за консультацию. Не подскажите ссылку на норматив по описанному Вами алгоритму расчета.
ИОВ
Раздел 4.3 МР 2013 г
Ludvig
На открытые двери расход воздуха колоссальный. Нормативная дверная щель 4мм. Это порядка 3,5м3/час при 20 Па.