Полная версия этой страницы:
20 эт дом
Вентиляция 20 эт. жилого дома запроектирована естественная, с каждого этажа канал 150х100 стальной оц. воздуховод.
п.6.19 и п.6.20 СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования
1) на кажом этаже ставить противопожарный клапан? и как к нему доступ?
2) шахту делать общую EI150 или каждый отдельный воздуховод делать EI150?
файл прикреплен.
Подскажите, кто делал, как правильно.
Composter
19.12.2014, 12:32
а почему вы решили что к вам относятся 6.19 и 6.20, к вам относится 6.18.
то что этаж другой это еще не говорит о том что это отдельный пожаный отсек.
Composter
19.12.2014, 13:47
в вашем случае 6.18 пункт в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты;
можно вместо клапана использовать воздушный затвор, снип 41-01-2003 пока что действует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.