Согласно п. 12.23 СНиП 2.04.01 насосные установки должны по категории надежности электроснабжения относится к I или II.
Вопрос: многоэтажный дом 7 этажей, расход ТОЛЬКО на хозяйственно-питьевые цели 1,5л/с. К какой категории надежности отнести такую повысительную насосную установку? Можно ли отнести к III категории?

И еще один вопрос уже по подбору насосной установки:
На какой расход предпочтительнее подбирать готовую комплектную насосную установку, на максимальный секундный расход (1,5л/с) или на максимальный часовой расход (3 м3/ч)?
Возможна ли работа НУ без регулирующей емкости (гидропневматического бака), за счет чего будет включаться НУ, когда есть гидропневматический бак то НУ работает от реле давления, когда его нет как управлять НУ, она же не может как я понимаю работать на "закрытую задвижку" когда в доме нет водоразбора.
viva3d
Коллеги, что никто не даст совет!?
Dima_UA
всегда НС с мембранным баком проектирую. подбираю на расход не менее максимального часового расхода
Водяной
Цитата(viva3d @ 28.12.2014, 21:42) *
Добрый день, коллеги.
Согласно п. 12.23 СНиП 2.04.01 насосные установки должны по категории надежности электроснабжения относится к I или II.
Вопрос: многоэтажный дом 7 этажей, расход ТОЛЬКО на хозяйственно-питьевые цели 1,5л/с. К какой категории надежности отнести такую повысительную насосную установку? Можно ли отнести к III категории?

И еще один вопрос уже по подбору насосной установки:
На какой расход предпочтительнее подбирать готовую комплектную насосную установку, на максимальный секундный расход (1,5л/с) или на максимальный часовой расход (3 м3/ч)?
Возможна ли работа НУ без регулирующей емкости (гидропневматического бака), за счет чего будет включаться НУ, когда есть гидропневматический бак то НУ работает от реле давления, когда его нет как управлять НУ, она же не может как я понимаю работать на "закрытую задвижку" когда в доме нет водоразбора.

если вашего условия нет в п.12.23 , то третья категория

комплектная идёт с гидробаком 8 литров , где установлен дачтик давления...если насосы с частотным регулированием, то можно по секундному, если нет, то по часовому и с дополнительным баком
fantomas_1954
всегда подбирайте насос по секундному расходу. Гидробак также ставится всегда, хотя бы от гидроудара. при наличии частотного регулирования достаточно бака малого объема- 8-40л. если водопотребление равномерное по часам суток(что случается крайне редко, в основном на предприятиях), то возможно и на часовой расход подбирать насос, но при этом так же и емкость бака надо считать, исходя из графика притока и разбора, дабы не раздувать объем