Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Listopad031176
Добрый день всем! Хочу своими руками смонтировать приточную установку в доме. Использовать водяной нагреватель от системы центрального отопления. Много начитался всего и наверное созрел, но очень сомневаюсь. Набросал мысли в приложенном файле. Прошу прокомментировать Спасибо.
KVD
Цитата(Listopad031176 @ 7.1.2015, 20:01) *
Использовать водяной нагреватель от системы центрального отопления.

Вас найдут ЖЭК, соседи снизу или сверху и устроят публичную казнь)
Listopad031176
Цитата(KVD @ 7.1.2015, 21:49) *
Вас найдут ЖЭК, соседи снизу или сверху и устроят публичную казнь)

дом мой частный
инж323
Цитата(KVD @ 7.1.2015, 19:49) *
Вас найдут ЖЭК, соседи снизу или сверху и устроят публичную казнь)

Когда не смотришь прицепленный файл,то и ЖЭК покажется в окрестностях. На плане- гараж и это НЕ КВАРТИРА и соответственно не ЦО многоквартирного дома.
Хотя лучше вентиляцию цеплять на отдельную ветвь от стояков(т.е. от самой СО), даже цепляя на гребенку отопления(ибо другой обычно и не делают вплоть до больших коттеджей).
Listopad031176
Цитата(инж323 @ 7.1.2015, 22:11) *
Когда не смотришь прицепленный файл,то и ЖЭК покажется в окрестностях. На плане- гараж и это НЕ КВАРТИРА и соответственно не ЦО многоквартирного дома.
Хотя лучше вентиляцию цеплять на отдельную ветвь от стояков(т.е. от самой СО), даже цепляя на гребенку отопления(ибо другой обычно и не делают вплоть до больших коттеджей).

Наверное не дописал, у нас частный сектор, но отопление в доме от центральной котельной.
инж323
Получается,что про это как раз уже я и написал.
А цеплять теплоснабжение приточки от узла ввода лучше, после счетчика(и видимо узаканивать нагрузку в теплоснабжающей конторе,хоть и для частного сектора это и сложно и просто одновременно).
По поводу организации самой вентиляции и не глядел еще( НГ и Р пока в работе- не соображается).
KVD
Цитата(Listopad031176 @ 7.1.2015, 20:23) *
Наверное не дописал, у нас частный сектор, но отопление в доме от центральной котельной.

Тогда извините. А то сразу в дрожь бросает когда, к "центральному отоплению" в жилых домах собираются присоединять что-то.
LordN
Цитата(Listopad031176 @ 7.1.2015, 23:01) *
Добрый день всем! Хочу своими руками смонтировать приточную установку в доме. Использовать водяной нагреватель от системы центрального отопления. Много начитался всего и наверное созрел, но очень сомневаюсь. Набросал мысли в приложенном файле. Прошу прокомментировать Спасибо.
в своем дому надо ставить ПВУ с рекуператором если нет бассейна.
на воздуховодах не экономить, из-за малого сечения и большой длины - шум и электроэнергию вам никто не возместит, а на карман они лягут очень плотно. первый здоровьем, второй - бессмысленностью.
вести в-д через гараж в жильё - крайне неразумно.
вав-систему на малые расходы делать бессмысленно, потому используйте постоянный расход и используйте клапана постоянного расхода в точках подключения в.распределителей. ирисы-шмирисы - вам это не надо.
приток с кровли брать не надо. подняли над землей на пару метров и унесли в сторону от дыма, пыли и шума, да и хватит. если там еще кусты какие-нить то и вовсе хорошо.

в нормально и хорошо теплоизолированном дому соотношение потерь тепла таковы, что большая часть, порядка двух третей, тратится на воздух для дыхания. потому надо сперва провести расчёты имеющегося кол-ва тепла, а уже потом браться за приточку.
комфорт стоит денег. и не малых.
Listopad031176
Цитата(LordN @ 8.1.2015, 2:45) *
в своем дому надо ставить ПВУ с рекуператором если нет бассейна.
на воздуховодах не экономить, из-за малого сечения и большой длины - шум и электроэнергию вам никто не возместит, а на карман они лягут очень плотно. первый здоровьем, второй - бессмысленностью.
вести в-д через гараж в жильё - крайне неразумно.
вав-систему на малые расходы делать бессмысленно, потому используйте постоянный расход и используйте клапана постоянного расхода в точках подключения в.распределителей. ирисы-шмирисы - вам это не надо.
приток с кровли брать не надо. подняли над землей на пару метров и унесли в сторону от дыма, пыли и шума, да и хватит. если там еще кусты какие-нить то и вовсе хорошо.

в нормально и хорошо теплоизолированном дому соотношение потерь тепла таковы, что большая часть, порядка двух третей, тратится на воздух для дыхания. потому надо сперва провести расчёты имеющегося кол-ва тепла, а уже потом браться за приточку.
комфорт стоит денег. и не малых.

Так я Вас об этом и прошу помочь в расчетах всяких. По моему на схеме все для расчетов есть. Приток однозначно будет из холодного чердака (на чердаке есть вент решетки). Вы считаете диаметр воздуховодов мал? Все таки хочу реализовать приточную вентиляцию т. К. Вытяжная существует (какая не какая). Прошу помочь
DiJo
Listopad031176, забор воздуха с чердака - хороший вариант (личный опыт!).
Насчет рекуператора - подумайте - вешь отличная (личный опыт!)
Вы так и не ответили - какой диаметр существующих воздуховодов Ваших вытяжек! И стоят-ли на них вентиляторы?
Listopad031176
Цитата(DiJo @ 8.1.2015, 18:45) *
Listopad031176, забор воздуха с чердака - хороший вариант (личный опыт!).
Насчет рекуператора - подумайте - вешь отличная (личный опыт!)
Вы так и не ответили - какой диаметр существующих воздуховодов Ваших вытяжек! И стоят-ли на них вентиляторы?

В туалете и ванной установлен Вентилятор канальный TD160/100 N Silent с воздуховодом 100мм, на кухне установлен Накладной бесшумный бытовой вентилятор SILENT-100 CZ с таким же воздуховодом.
DiJo
В СУ - оставляйте как есть. А в кухне переделывайте!
То что сейчас в кухне, - не сможет пропустить даже те 255 кубов, которые у Вас должна будет выдать "сборка" на 1 этаж. Не говоря уж о 800 кубах, на которые Вы расчитывали!
Даже если вытащите вентилятор из Вашей "100-мм" вытяжной трубы, скорость воздуха в ней будет больше 9м/с. Это вызовет серьезный шум.
Listopad031176
Цитата(DiJo @ 9.1.2015, 14:27) *
В СУ - оставляйте как есть. А в кухне переделывайте!
То что сейчас в кухне, - не сможет пропустить даже те 255 кубов, которые у Вас должна будет выдать "сборка" на 1 этаж. Не говоря уж о 800 кубах, на которые Вы расчитывали!
Даже если вытащите вентилятор из Вашей "100-мм" вытяжной трубы, скорость воздуха в ней будет больше 9м/с. Это вызовет серьезный шум.

Согласен, переделаю. Как раз еще не постелил чистый пол на мансарде. Не забыть бы.

Цитата(DiJo @ 9.1.2015, 14:27) *
В СУ - оставляйте как есть. А в кухне переделывайте!
То что сейчас в кухне, - не сможет пропустить даже те 255 кубов, которые у Вас должна будет выдать "сборка" на 1 этаж. Не говоря уж о 800 кубах, на которые Вы расчитывали!
Даже если вытащите вентилятор из Вашей "100-мм" вытяжной трубы, скорость воздуха в ней будет больше 9м/с. Это вызовет серьезный шум.

Интуиция подсказывает что за счет потерь до дома дошло бы хотя бы 500 м3/час ( фильтра, отводы, и т.д).
Listopad031176
Уважаемые форумчане, прошу уделить внимание моей теме. В приложенном файле в первом сообщении я набросал схемку приточки. Вопрос подойдет ли Вентилятор канальный TD800/200 к данной системе, с у четом потерь всех. За ранее благодарен.
Skaramush
Так посчитайте потери по наиболее нагруженному участку и проверьте.
Listopad031176
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 14:12) *
Так посчитайте потери по наиболее нагруженному участку и проверьте.

Подскажите каким образом это сделать пожалуйста.
Skaramush
Берёте любой учебник по вентиляции (или справочник проектировщика), открываете раздел "Аэродинамический расчёт системы воздуховодов", читаете и выполняете.
Listopad031176
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 19:00) *
Берёте любой учебник по вентиляции (или справочник проектировщика), открываете раздел "Аэродинамический расчёт системы воздуховодов", читаете и выполняете.

И на этом спасибо
sh4me
Что приточка вам так уж горит? у вас пластиковые окна? если нет, то проветривания через форточки должно хватать. Вариант КИВ не рассматривали? ПОясню по КИВу, делал проект частного дет.сада, переделанного из жилого помещения в ОМУ дошкольного возраста. Так Зак попросил заложить приточку, я ему Санпином помахал, говорю что не положено. Но выяснилось, что из-за пластиковых окошек внутри сада тупо дышать нечем, выход нашли с установкой КИВа. Тем паче что вытяжка у вас механическая там, где должна быть естественная

Skaramush
А чем и как греется воздух, поступающий через КИВы?
sh4me
Цитата(Skaramush @ 15.1.2015, 7:29) *
А чем и как греется воздух, поступающий через КИВы?

Отвечу вопросом на вопрос: а чем и как греется воздух через форточки?
Skaramush
Вот тут Вы и попадаете в "вилку". Под "форточкой" Вы, надо полагать, имеете в виду естественное проветривание. На которое предусматривается резерв при расчёте системы отопления. В рассматриваемом случае есть механическая вытяжка. И, как следствие, расход воздуха на компенсацию удалённого. Это раз. Нагрев которого (на компенсацию механически удалённого) в систему отопления не заложен. Это раз.
Два, это расположение приточных устройств. Открытой фрамуги, форточки, КИВа. Про температурный контраст (разница температуры в струе и в ОЗ) сами догадаетесь?
Так как и чем Вы в чётко конкретном случае предлагаете греть воздух, поступающий через КИВы?
sh4me
Skaramush, тут Вы правы, бесспорно. В расчетах теплотерь сразу заклыдвается "объемы" на инфильтрацию. В данном вопросе, у автора что-то типа стадии "п", можно будет и учесть инфильтрацию через КИВы, разве нет?
Skaramush
С КИВами есть один риск. Воздух, пройдя через него, попросту не успеет прогреться до приемлемой температуры до попадания в обслуживаемую зону. А при механической вытяжке перекрытие КИВ чревато полностью неорганизованным притоком "откуда попало", как правило с "опрокидыванием" естественной вытяжки (если есть) или свистом по всем имеющимся щелям.
Тут как с маломощными воздушными завесами и многими иными прелестями, там, где их придумали и эффективно (без кавычек) используют нет такой зимы. К примеру, один из вариантов КИВ (импортный, с термостатическим регулированием) при +5 уже закрывается наглухо. Заводская настройка.
sh4me
Skaramush, полезно знать. Спасибо!
пс: в том дет.саде на опрокидывание естественной вентиляции не жалуются, может просто забыли про него.. как часто бывает)
Skaramush
А там комбинация "механическая вытяжка/естественный приток"?
sh4me
Цитата(Skaramush @ 15.1.2015, 14:19) *
А там комбинация "механическая вытяжка/естественный приток"?

Естественная вытяжка/КИВ, если Вы ко мне
Skaramush
К Вам. В этом случае опрокидывание если и будет, его могут не заметить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.