Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 21:24)

Проблема в том,что он моноблок (прямого действия) и у него одна импульсная трубка вторая организована с помощью отверстия в штоке клапана.
Скорее всего у вас регулятор "после себя", если стоит на подающем трубопроводе, то что он стоит не в обратке, как по инструкции - не должно влиять. Импульсная трубка должно идти из трубы после регулятора и заходить в нижнюю часть мембраны.
Проверьте "отверстие" (верхнюю импульсную линию) в верхней части мембраны, там обычно заводская заглужка стоит, её бы выкрутить, а то недавно с таким имел дело, тоже не регулировался, в итоге слесаря насосом всё опресовали и порвали мембрану, как я понял потому что была заглуха на верхней линии.
п.с. а вообще да, опишите подробнее