serginholevkad
Здравствуйте уважаемые специалиста.
В опишу в кратце суть проблемы:
Есть проект вентиляции дет. сада. в проекте на дымоудаление заложен был вентилятор (улитка), в связи с большими сроками поставки было решено пересогласовать оборудование. По проекту расход вентилятор 17 тыс. м3 давление 350 Па., Поставщики подобрали на этот же расход и давление, но на температуру 20 град. как выяснилось позже, а в проекте этот расход и давление стояли на 400 град. (т.е. при температуре 20 град давление проектного вентилятора 1100 па.) , соответственно вентилятор купленный не проходит по давлению, скорость в воздуховоде дымоудаления 20 м/с.
Вопрос:
- есть ли какие-то нормы, на какую температуру должен указываться расход в проекте?
- и возможно ли теперь как то согласовать купленный вентилятор?
Может стоит увеличить сечение воздуховода, для уменьшения скорости и тем самым уменьшения потерь давления ?
ast
В проекте обычно указывается давление при 20 градусах, либо при 400, но тогда пишется примечание.
ИОВ
Любопытный проект. Практически все методики расчётов заканчиваются пересчётом на стандартные условия для подбора оборудования. В Характеристике систем указываются расход и статическое давление, приведенные к стандартным условиям (20 град). Наладку и испытание смонтированного оборудования проводят также в отсутствие пожара.
Этот вентилятор не пройдёт и по расходу - вероятно и расход указан при 400 град.
Кстати, похоже, изменения по оборудованию были проведены без согласования с разработчиками проекта
serginhoo
В проекте не было пометки что рассчитано на 400 град. Большое спасибо за ответы.
Composter
я сомневаюсь что параметры были рассчитаны на 400 градусов. это же вентилятор ДУ а согласно СП к ним есть требования
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °C; 0,5 ч/300 °C; 1,0 ч/300 °C; 2,0 ч/400 °C; 1,0 ч/600 °C; 1,5 ч/600 °C в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений.
Я думаю что цифра 400 означала степень огнестойкости ,а не то что параметры подбирались для этой температуры
А если в проекте не было пометки про 400 градусов то как Вы догадались?
serginhoo
Открыл каталог, нашел вентилятор, посмотрел диаграмму
Московко Ю.Г.
Понимаю, что поезд уже ушел, но не хочется чтобы у коллег отложилось в голове.
Из поста 3: Этот вентилятор не пройдёт и по расходу - вероятно и расход указан при 400 град..
Расход (объемный) вентилятора не зависит от температуры перемещаемой среды.
ИОВ
Речь шла о расчётном расходе ДУ - расчёты ведутся на массовый расход дымовоздушной смеси, а объёмный определяется с учётом плотности газов при расчётной их температуре