Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перепад на вентиляторе с частотным приводом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gusenok
Добрый день.
Подскажите пожалуйста необходимо ли мерить перепад давления на вентиляторе если вентилятор управляется частотным приводом?
В каких случаях от датчика перепада можно отказаться?Какими функциями в этом случае должен обладать частотный привод?
Utatane Piko
Датчик перепада давления обычно ставят когда , есть ремень от двигателя к вентилятору.
С частотника выход "авария"
AlexFly
Если вы контролируете ток электродвигателя (с помощью того же частотника), то реле перепада давления можно и не ставить. В случае обрыва ремня значение потребляемого тока прилично упадет. Это и будет критерием аварии.
Юрец_НСК
Цитата(AlexFly @ 27.1.2015, 13:18) *
Если вы контролируете ток электродвигателя (с помощью того же частотника), то реле перепада давления можно и не ставить. В случае обрыва ремня значение потребляемого тока прилично упадет. Это и будет критерием аварии.


Для этого нужно постоянно контролировать ток и знать на сколько изменяется ток при обрыве ремня, а при постоянном регулировании это будет сложно. При малых оборотах и ток будет падать на меньшую величину. Проще поставить реле перепада или реле потока воздуха или датчик скорости.

К тому же регулирование производительности ЧП у вас по каким параметрам будет осуществляться? Либо по перепаду, либо по скорости потока воздуха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.