Полная версия этой страницы: 
Обогрев емкостей 
  
  
 
  dimedrolll
  31.1.2015, 23:44
  
 
  Здравствуйте, необходимо рассчитывать мощность электронагревателей для обогрева емкостей и резервуаров, подскажите методику или дайте ссылку на литературу, в которое есть методика.
Заранее благодарен 
  
 
 
 
  1.Задаешь объем резервуара, тип хранящегося продукта (вода, ДТ) и желаемую температуру хранения.
2. По СНиПу тепловая изоляция расчитываешь толщину изоляции и потери через нее при заданных температуре хранения и наружной температуре.
3. Мощность подогревателей должна покрывать потери при заданной наружной температуре.
 
 
 
  dimedrolll
  1.2.2015, 13:37
  
 
  с этим буду разбираться, а как насчет нагрева?
насколько я понял тут расчет теплопотерь и их компенсация мощностью нагревателя
 
 
 
  dimedrolll
  1.2.2015, 20:23
  
 
  Отличный вариант, но почему получилось 208 Вт, а нагреватель выбираете 12-20 Вт/м?
или нужно выбрать нагревательный кабель с указанной мощностью, но в соответствии с полученным значением выбрать его общую длину?
 
 
 
 
  12-20 Вт -это практика проектирования.
Необходимо обеспечить равномерный прогрев емкости. Исходя из габаритов ее и того, что есть в наличии- решается вопрос длины кабеля низкой мощности.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.