Здравствуйте, необходимо рассчитывать мощность электронагревателей для обогрева емкостей и резервуаров, подскажите методику или дайте ссылку на литературу, в которое есть методика.
Заранее благодарен rolleyes.gif
Victor16
1.Задаешь объем резервуара, тип хранящегося продукта (вода, ДТ) и желаемую температуру хранения.
2. По СНиПу тепловая изоляция расчитываешь толщину изоляции и потери через нее при заданных температуре хранения и наружной температуре.
3. Мощность подогревателей должна покрывать потери при заданной наружной температуре.
dimedrolll
с этим буду разбираться, а как насчет нагрева?
насколько я понял тут расчет теплопотерь и их компенсация мощностью нагревателя
karuzo
По-простому это так:
dimedrolll
Отличный вариант, но почему получилось 208 Вт, а нагреватель выбираете 12-20 Вт/м?
или нужно выбрать нагревательный кабель с указанной мощностью, но в соответствии с полученным значением выбрать его общую длину?
karuzo
12-20 Вт -это практика проектирования.
Необходимо обеспечить равномерный прогрев емкости. Исходя из габаритов ее и того, что есть в наличии- решается вопрос длины кабеля низкой мощности.