Здравствуйте господа специалисты!
Помогите разобраться с вопросом, имеется склад 18м на 60м для хранения муки в мешках на поддонах. Склад граничит торцевой частью с таким же складом, степень огнестойкости здания - II , помещение пыльное, категория В П-2, температура хранения в зимний период +10 при 60% влажности. (ВНТП 02-92)
Руководствуясь этим ВНТП п 7.3.27 "Для помещений с незначительными тепловыделениями следует предусматривать естественную вентиляцию с однократным воздухообменом: складов бестарного и тарного хранения муки"
Хотелось бы узнать кто сталкивался с этим, достаточно ли такого исполнения или же нужно делать механическую вентиляцию?
А так же наведите на литературу по складам ТХМ пожалуйста, желательно на которую можно сослаться при согласовании.
Зольников Михаил
7.2.2015, 10:54
Здравствуйте!
Пройдите по этой ссылке:
по хранению мукиЕсли есть еще вопросы, спрашивайте.
Возник другой вопрос, по СП 7.13130.2013 п7.2 пп. е
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Не могу понять, нужно ли делать противодымную вентиляцию если здание II степени , склад категории В, без постоянных рабочих мест и без высоких стеллажей?
...
Давайте поясню что меня смущает, если разделить предложение по запятым, получается так?
Удаление продуктов горения следует предусматривать
- из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест)
- если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости
- а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Цитата(Ksl07 @ 10.2.2015, 14:43)

Не могу понять, нужно ли делать противодымную вентиляцию если здание II степени , склад категории В, без постоянных рабочих мест и без высоких стеллажей?
не нужно
Цитата(Ksl07 @ 6.2.2015, 22:12)

Руководствуясь этим ВНТП п 7.3.27 "Для помещений с незначительными тепловыделениями следует предусматривать естественную вентиляцию с однократным воздухообменом: складов бестарного и тарного хранения муки"
Хотелось бы узнать кто сталкивался с этим, достаточно ли такого исполнения или же нужно делать механическую вентиляцию?
А так же наведите на литературу по складам ТХМ пожалуйста, желательно на которую можно сослаться при согласовании.
Еще вот что интересно, согласно п.п.7.3.12 этого ВНТП 02-92 склад тарного хранения муки - это пыльное помещение и нужны мероприятия по удалению пыли, а как их организовать при естественной вытяжке? С фильтрами система точно работать не будет, да и что за фильтра. Кто-то писал что только фильтр РЦИ нужно использовать!
Цитата(Зольников Михаил @ 7.2.2015, 11:54)

Пройдите по этой ссылке:
по хранению мукиВаша ссылка, к сожалению, не работает!