Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: бак для слива этиленгликоля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sergienko
Добрый день!

Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?
G_Ivan
Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37) *
Добрый день!

Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?

Этиленгликоль - вещество 3-го класса опасности, смотрите нормативы обращения с такими веществами.
Посмотрите сюда.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34702
v-david
Есть 2 варианта. Первый - ставите бак на весь объем системы, второй - ставите любой, называете его "бак для сбора загрязненного (например) гликоля" - типа для сбора протечек. И в общих данных прописываете "Замена гликоля производится по договору со специализированной организацией" - такие реально существуют. В схеме предусматриваете сливно\заправочные штуцеры для подключения мобильных емкостей этой организации.
Да, и кстати, не надо бадяжить на объекте концентраты, ни к чему хорошему это не приведет. Заказывайте готовый, с присадками.
ИОВ
Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37) *
Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?

СП 60.13330.2012
9.7 ...
При использовании незамерзающего раствора необходимо предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора, заполнения системы и слива раствора при аварии из отдельных контуров (оборудования, трубопроводов) систем холодоснабжения, разделенных запорной арматурой. Объем бака должен быть не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура.
G_Ivan
Получается варианта 2 - делать большой бак на весь объём или делить контур на части с общим сливом, а бак под наибольший кусок сети.
v-david
Вот это вот "предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора" передирали со старых СНиП'ов люди, скорее всего давно не практикующие или не имеющие понятия о pH и присадках. Не знающие, что присадки не растворяются "вручную", а выпадают в осадок. Не делайте этого никогда, если не хотите нажить проблем.
Реально в проект закладываются 2 бака, для чистого и для грязного гликоля. Объем бака чистого выбираете отталкиваясь от объема системы, чтобы хватило на подпитку ориентировочно на 7 дней (это чисто условная цифра, гликоль не должен протекать, это очень плохо и опасно). Грязного - на проливы. Нет никакого смысла в баке объемом "не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура" и не надо тут красить почти красным цветом всякие глупости, никаких дренажных кранов (по типу как на воде) в гликолевых система нормальные проектировщики не закладывают, а делают объединяющий спускники трубопровод. Ибо проблему воровства еще никто не отменял. А слив из ремонтируемого фрагмента легко выполняется в бак чистого гликоля. Если уж не хватает его объема, то доп. емкость не проблема. При нынешней стоимости 1кв.м. забивать площади пустыми баками - роскошь, относящаяся к пережиткам прошлого.
jota
В качестве баков использовать бочки 200 лтр, в которых доставляется раствор. Насос для закачки в систему - погружной или самовсасывающий.
Vano
Для опорожнения бочек есть специальные "бочковые" насосы ручные и электрические.
Как пример.
http://impeller-pro.ru/ru/catalog/11/22/181/

http://bochkovoy-nasos.ru/bochkovye-nasosy...-rastvorov.html
Sergienko
Спасибо всем за ответы, очень помогли!
lizzetta91
А схемкой с обвязкой таких баков может кто поделиться? Проектирую подобную систему первый раз - система холодоснабжения с промежуточным гликолевым контуром. Слив осуществляется через кран вручную или какой-то автоматический клапан нужно ставить?
Заранее благодарю за помощь.