Полная версия этой страницы:
бак для слива этиленгликоля
Sergienko
10.2.2015, 7:37
Добрый день!
Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?
Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37)

Добрый день!
Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?
Этиленгликоль - вещество 3-го класса опасности, смотрите нормативы обращения с такими веществами.
Посмотрите сюда.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34702
Есть 2 варианта. Первый - ставите бак на весь объем системы, второй - ставите любой, называете его "бак для сбора загрязненного (например) гликоля" - типа для сбора протечек. И в общих данных прописываете "Замена гликоля производится по договору со специализированной организацией" - такие реально существуют. В схеме предусматриваете сливно\заправочные штуцеры для подключения мобильных емкостей этой организации.
Да, и кстати, не надо бадяжить на объекте концентраты, ни к чему хорошему это не приведет. Заказывайте готовый, с присадками.
Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37)

Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?
СП 60.13330.20129.7 ...
При использовании незамерзающего раствора необходимо предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора, заполнения системы и
слива раствора при аварии из отдельных контуров (оборудования, трубопроводов) систем холодоснабжения, разделенных запорной арматурой.
Объем бака должен быть не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура.
Получается варианта 2 - делать большой бак на весь объём или делить контур на части с общим сливом, а бак под наибольший кусок сети.
Вот это вот "предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора" передирали со старых СНиП'ов люди, скорее всего давно не практикующие или не имеющие понятия о pH и присадках. Не знающие, что присадки не растворяются "вручную", а выпадают в осадок. Не делайте этого никогда, если не хотите нажить проблем.
Реально в проект закладываются 2 бака, для чистого и для грязного гликоля. Объем бака чистого выбираете отталкиваясь от объема системы, чтобы хватило на подпитку ориентировочно на 7 дней (это чисто условная цифра, гликоль не должен протекать, это очень плохо и опасно). Грязного - на проливы. Нет никакого смысла в баке объемом "не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура" и не надо тут красить почти красным цветом всякие глупости, никаких дренажных кранов (по типу как на воде) в гликолевых система нормальные проектировщики не закладывают, а делают объединяющий спускники трубопровод. Ибо проблему воровства еще никто не отменял. А слив из ремонтируемого фрагмента легко выполняется в бак чистого гликоля. Если уж не хватает его объема, то доп. емкость не проблема. При нынешней стоимости 1кв.м. забивать площади пустыми баками - роскошь, относящаяся к пережиткам прошлого.
В качестве баков использовать бочки 200 лтр, в которых доставляется раствор. Насос для закачки в систему - погружной или самовсасывающий.
Sergienko
11.2.2015, 7:20
Спасибо всем за ответы, очень помогли!
lizzetta91
29.1.2016, 14:59
А схемкой с обвязкой таких баков может кто поделиться? Проектирую подобную систему первый раз - система холодоснабжения с промежуточным гликолевым контуром. Слив осуществляется через кран вручную или какой-то автоматический клапан нужно ставить?
Заранее благодарю за помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.