Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение из резервуаров.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Юлия Москвина
Всем здравствуйте. Предскажите и поделитесь опытом. Есть две емкости, необходимо подобрать насосы и обвязать их. Расходы воды на внутреннее пожаротушение 2,6 л/сек, на наружное -15 л/сек. Напор на наружку - 28 м, на втнутрянку - 24 м. Заказчик просит поставить погружные насосы в эти резервуары. Сделать их сообщающимися сосудами и поставить один рабочий и один резервный. Подскажите ка кправильно сделать?? Наверное надо ставить отдельные насосы на внутрянку и на наружку? Или ка кон просит можно поставить один?
Serg Ivanov
Цитата(Юлия Москвина @ 10.2.2015, 21:07) *
Всем здравствуйте. Предскажите и поделитесь опытом. Есть две емкости, необходимо подобрать насосы и обвязать их. Расходы воды на внутреннее пожаротушение 2,6 л/сек, на наружное -15 л/сек. Напор на наружку - 28 м, на втнутрянку - 24 м. Заказчик просит поставить погружные насосы в эти резервуары. Сделать их сообщающимися сосудами и поставить один рабочий и один резервный. Подскажите ка кправильно сделать?? Наверное надо ставить отдельные насосы на внутрянку и на наружку? Или ка кон просит можно поставить один?

Соединять резервуары нельзя. Один резервуар может быть надолго в ремонте. Значит в каждом резервуаре должен быть один рабочий и один резервный погружной насос. Общие для внутреннего и наружного пожаротушения.
jackson57
У нас проходило и с 2 насосами на 2 резервуара. Это в случае, когда между ними перемычка с нормально закрытой задвижкой. Мы убедили инспектора (а сначала эксперта), что даже при аварийном резервуаре можно сосать из него с подпиткой из соседнего.
Serg Ivanov
Цитата(jackson57 @ 13.2.2015, 15:32) *
У нас проходило и с 2 насосами на 2 резервуара. Это в случае, когда между ними перемычка с нормально закрытой задвижкой. Мы убедили инспектора (а сначала эксперта), что даже при аварийном резервуаре можно сосать из него с подпиткой из соседнего.

Это как, когда в нём штукатуры/бетонщики работают? blink.gif
Михаил I
Чем сейчас убеждаются эксперты? Меня не убедили.
Юлия Москвина
Теперь у него новое задание..у него уже есть емкости топливные, хочет их использовать 4-е емкости по 50 кубов. А насос ОДИН!! Ну как мне это все реализовать?? ((((
Serg Ivanov
Цитата(Юлия Москвина @ 19.2.2015, 17:15) *
Теперь у него новое задание..у него уже есть емкости топливные, хочет их использовать 4-е емкости по 50 кубов. А насос ОДИН!! Ну как мне это все реализовать?? ((((

Поскольку в каждом резервуаре должно быть не менее 50% пожарного запаса - мне тоже интересно.. rolleyes.gif
Михаил I
Почему насос один, а резервные?
Юлия Москвина
Цитата(Михаил I @ 21.2.2015, 23:24) *
Почему насос один, а резервные?

Насос один рабочий и один резервный.
Serg Ivanov
Цитата(Юлия Москвина @ 22.2.2015, 23:36) *
Насос один рабочий и один резервный.

При условии, что оба насоса могут качать из любого резервуара при выходе из строя одного резервуара - нормально.
Юлия Москвина
Я сама то понимаю что надо чтобы был резерв и возможность качать из всех резервуаров. Но вот люди не хотят ставить отдельно насосную второго подъема, хотят погружные насосы. Емкостей 4 шт, говорит сделать их сообщающимися с уклоном к емкости с насосами. Насосы только в одной емкости 1 рабочий и 1 резервный. Схема конечно такая рисковая. Если именно этот резервуар выйдет из строя, где насосы стоят! Вообщем не идет он навстречу, говорит делать так и все, нет финансов - есть эти емкости(((
Dmitry_vk
В 1 из этих 4 емкостей не прокатит.
Можно сделать 5ую - приемную камеру с 2 секциями минимального габарита для размещения насосов. И на эту камеру завязать 4 резервуара.
Юлия Москвина
Цитата(Dmitry_vk @ 1.3.2015, 19:36) *
В 1 из этих 4 емкостей не прокатит.
Можно сделать 5ую - приемную камеру с 2 секциями минимального габарита для размещения насосов. И на эту камеру завязать 4 резервуара.

Можно и так. Если например сделать колодец 2-х метрового диаметра туда насосы он глубокий получится, т.к. емкости 3,2 диаметром. И все туда приведу резервуары в этот колодец. Насос расходом 108 кубов в час. Не осушит он наверное колодец этот? Поступать то вода будет из резервуаров в него пока качает насос.

а всю запорную арматуру поставить в след за ним колодце сухом. Просто там места мало для двухсекционной камеры...очень тесно, там газ и здания близко.
Serg Ivanov
тогда пп.9.32.
Юлия Москвина
Спасибо всем за советы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.