  18.2.2015, 12:45
  
 
  Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор? Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
 
 
 
 
  Теплый пол это и есть система отопления.
Все сугубо индивидуально. Надо рассчитывать.
 
 
 
  Composter
  18.2.2015, 13:13
  
 
  а как что он обычно работает? если мощность теплого пола => теплопотерям , то может.
 
 
 
  Мистер Х
  18.2.2015, 13:23
  
 
  Цитата(Composter @ 18.2.2015, 13:13) 

а как что он обычно работает? если мощность теплого пола => теплопотерям , то может.
Ну обычно он не являеться основным и единственным прибором отпления. Ну в общем то логично....спасибо. Хотя как то было замечание от экспертизы по поводу того что отопительный прибор не под окном стоял (небыло возможности егшо туда поставить), а вдоль стены. Вот и возник вопрос.
 
 
 
 
  Composter
  18.2.2015, 14:01
  
 
  так по идее если теплый пол доходит до подоконника, то он будет занимать все 100% светового проема, и тем самым полностью соответствовать нормам.
Как по мне, так довольно странное требования у снип на счет расположения у окон и не менее 50% светового проема. Есть же множество домов где на кухне есть "зимний холодильник",соответственно приборы стояли в стороне. А также дома где приборов нет(радиаторов/конвекторов), а трубы проложены в стене, и обычно они проложены в метре от наружной стены.
 
 
 
 
  это давно обсуждается и со временем взгляд на вопрос меняется... совсем недавно, когда никто и не говорил о энергосберегающих ограждающих конструкциях, ответом на поставленный вопрос было: нет, теплый пол это только элемент комфорта ибо не способен компенсировать все теплопотери. На сегодняшний день оказывается, что уже способен, но рассматривать это нельзя в отрыве от конструктива здания. По поводу домов с трубами в стенах, недавно был в таком - окне не потеют. Правда люди не очень довольны, неудобно, лежишь и голову печет, перевернешься - темно, читать не видно.
 
 
 
  Хитрый Лис
  18.2.2015, 18:58
  
 
  Цитата(Мистер Х @ 18.2.2015, 15:45) 

Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор? Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
Может. Но Надо считать. И при этом надо чтобы стены у дома были с хорошим утеплением, как сказали уже- энергоэффективные. Делал коттедж где отопление теплыми полами, отопительные приборы были только в подвале.
 
 
 
 
  killovat
  22.2.2015, 12:46
  
 
  Подскажите, может быть тёплый пол с самоциркуляцией или обязателен циркуляционный насос?
 
 
 
  Хитрый Лис
  22.2.2015, 13:38
  
 
  Обязателен. Также как и смесительный узел для снижения температуры в подаче
 
 
 
  mikrob11
  26.2.2015, 16:11
  
 
  Можно использовать как отопительный прибор, но опять же если он элетрический, просто если будет инфракрасный, то явно ничего не выйдет, сами знаете  почему.
 
 
 
 
  У меня в Питере несколько домов сидят чисто на теплых полах. От сети только ГВС. Имею ввиду сидят на обратке тепловой сети
 
 
 
 
  Кто может подсказать,тёплый пол под кафель если в свой дом в ванну, ванная комната сырая и прохладная, очень энергоемко?
 
 
 
 
  Цитата(Forsius @ 26.3.2015, 15:21) 

Кто может подсказать,тёплый пол под кафель если в свой дом в ванну, ванная комната сырая и прохладная, очень энергоемко?
Смотря какая ванная... Если как по нормам - без наружных стен, то нормально... А если с трех сторон окна до потолка - то вряд ли...
Теплый пол выдает на кафеле до 40-50 ватт на квадратный метр, так что прикинув теплопотери, теплоотдачу пола (и не забыв теплопоступления от полотенцесушителя), приходим к требуемой цыфири... Как-то так..
П.С. Да, и под ванными, душкабинами, унитазами (непосредственно под прибором, "по проекции"), теплый пол не делается...
 
 
 
 
  Елена Примудрая
  8.4.2015, 22:58
  
 
  Приветствую всех, господа проектировщики! Несколько лет проектирую отопление многоэтажек и общественных зданий. Но вот Заказчик изъявил желанием в общественной бане сделать на этаже теплый пол (водяной). Друзья, прошу помощи и совета, нужна информация по проектированию теплого пола. Интересуют вопросы по ИТП (у нас темпер. график 130/70, теплоснабж. централизов.) как будет выглядеть обвязка теплового пункта. Для 2-3 этажей (будут радиаторы, график 95/70 С) предусмотрела автоматику с контроллером, насосами, датчиками... все как обычно. А как выглядит обвязка с оборудованием для понижения температуры для теплого пола не знаю. Помогите!
 
 
 
 
  Слухай сюда, Пр
Имудрая!
В Гугле чёрными буковками: коллектор для теплого пола с насосом.
И станешь Премудрой.... 
 
  
 
 
  Цитата(Елена Примудрая @ 8.4.2015, 22:58) 

Приветствую всех, господа проектировщики! Несколько лет проектирую отопление многоэтажек и общественных зданий. Но вот Заказчик изъявил желанием в общественной бане сделать на этаже теплый пол (водяной). Друзья, прошу помощи и совета, нужна информация по проектированию теплого пола. Интересуют вопросы по ИТП (у нас темпер. график 130/70, теплоснабж. централизов.) как будет выглядеть обвязка теплового пункта. Для 2-3 этажей (будут радиаторы, график 95/70 С) предусмотрела автоматику с контроллером, насосами, датчиками... все как обычно. А как выглядит обвязка с оборудованием для понижения температуры для теплого пола не знаю. Помогите!
Дурость полная в общественной бане тёплый пол, разве что в холле.  Ели про раздевали и далее - там сотни литров жидкостей с тел сливаются, далеко не фиалками дышат. Наоборот надо предусмотреть периодический пролив холодной водой, чтобы конденсат уселся и утекло всё в канализацию и далее. Для общественной бани только приоконное отопление от холодного дутья и мощная приточная вентиляция с рекуперетором.
 
 
 
 
 
  Цитата(HeatServ @ 8.4.2015, 23:54) 

Дурость полная в общественной бане тёплый пол, .....
В бассеине - обязательно, а в бане ни?
И там, и там мокрые, голые и босые......
 
 
 
 
  Елена Примудрая
  9.4.2015, 8:59
  
 
  Другой вопрос: водяной теплый пол на подаче температура 38 градусов, а у меня график 130/70, каким образом понизить до 38 если на обратке СО идет минимум 46 градусов? Не холодной водой же разбавлять )))) И можно ли вообще подключать теплый пол с обратки. Где такое написано?
 
 
 
 
  Цитата(Елена Примудрая @ 8.4.2015, 23:58) 

Приветствую всех, господа проектировщики! Несколько лет проектирую отопление многоэтажек и общественных зданий. Но вот Заказчик изъявил желанием в общественной бане сделать на этаже теплый пол (водяной). Друзья, прошу помощи и совета, нужна информация по проектированию теплого пола. Интересуют вопросы по ИТП (у нас темпер. график 130/70, теплоснабж. централизов.) как будет выглядеть обвязка теплового пункта. Для 2-3 этажей (будут радиаторы, график 95/70 С) предусмотрела автоматику с контроллером, насосами, датчиками... все как обычно. А как выглядит обвязка с оборудованием для понижения температуры для теплого пола не знаю. Помогите!
Да тот же самый смесительный узел с трехходовым, или готовый, типа Дивикона. Только температуру выставить в автоматике не 95/70, а, скажем, 55/40...
 
 
 
 
  Sergey_ser
  14.10.2015, 9:03
  
 
  Цитата(Мистер Х @ 18.2.2015, 12:45) 

Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор? Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
 Может поздно, но у был в гостях у другана в новом доме, правильно утепленном. Так там только тёплый пол, как основная система отопления.  В доме очень комфортно.
 
 
 
 
 
  Цитата(Елена Примудрая @ 9.4.2015, 8:59) 

Другой вопрос: водяной теплый пол на подаче температура 38 градусов, а у меня график 130/70, каким образом понизить до 38 если на обратке СО идет минимум 46 градусов? Не холодной водой же разбавлять )))) И можно ли вообще подключать теплый пол с обратки. Где такое написано?
Ставишь небольшой насос с "мокрым" ротором, и "обратку" тёплого пола подмешиваешь в "подачу" тёплого пола, по сигналу температуры воды на "тёплый" пол.
 
 
 
 
 
  так а по деньгах выгодно делать теплый пол вместо отопления?
 
 
 
 
  Теплый пол бывает только на электричестве?
 
 
 
 
  Цитата(Denata @ 17.10.2015, 1:49) 

Теплый пол бывает только на электричестве?
Нет.
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=40
  
 
 
 
  Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.
 
 
 
  Blade runner
  10.11.2015, 0:00
  
 
  Неправильный
 
 
 
 
  Цитата(Blade runner @ 10.11.2015, 0:00) 

Неправильный
не просветИте?
 
 
 
 
 
  обычный смесительный узел. их миллионы работают на калориферы первого подогрева приточных установок
 
 
 
 
  Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 0:31) 

не просветИте?
Берёте из коллектора 95 гр.С (если нет погодозависимого) и крутите по кругу, пока не остынет до 40 гр.С. Потом 40 сбрасываете в "обратку" и берёте на "подмес" 95 и снова по кругу.
 
 
 
 
 
  Не правильно. 
Правильно через теплообменник.
 
 
 
 
  Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 15:28) 

Берёте из коллектора 95 гр.С (если нет погодозависимого) и крутите по кругу, пока не остынет до 40 гр.С. Потом 40 сбрасываете в "обратку" и берёте на "подмес" 95 и снова по кругу.
интересный вариант, но не то. Ведь у меня температура на входе 95/70 по ТУ, т.е. надо придерживаться обратки
 
 
 
 
 
  Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 20:46) 

интересный вариант, но не то. Ведь у меня температура на входе 95/70 по ТУ, т.е. надо придерживаться обратки
В полу перед началом оопления 15-17*С. С этой водой и смешиваете. Если температура воды в ТП, предположим, 40-35*С, то температура перед смесительным узлом (Т1/Т2) - 90/35*С.
Обратку нельзя превышать - понимайте текст не по буквам, а по смыслу.
 
 
 
 
  v-david
  10.11.2015, 22:55
  
 
  схемка такая будет, но учтите, расход по первичному контуру тут постоянный...
 
 
 
  Blade runner
  10.11.2015, 23:11
  
 
  Выше уже упоминали, можно подобрать теплообменник.
 
 
 
  Ladvestro
  5.1.2016, 12:04
  
 
  Бред, не верю что так может получиться.
 
 
 
 
  Цитата(Мистер Х @ 18.2.2015, 12:45) 

1. Может ли тёплый пол работать как отопительный прибор? 
2. Заказчик не хочет приборы отопления ставить, а только тёплый пол на целый этаж. 
3. Может ли тёплый пол заменить систему отопления?
1. Может.
2. Заказчик существо неразумное - бо он не специалист в данном вопросе. Залача специалиста объяснить заказчику как правильно и предоставить ему возможность выбора (или её иллюзию) одного из правильных решений в соответствии с нормами, правилами и экономической целесообразностью. Если что-то пойдет не так, то Вам же заказчик и прелъяву кинет, а почему вы меня не убедили, мало-ли что я предложил и настаивал, но вы же спец, а не я и т.д и т.л.
3. Не может. Очень инертен. Перетопы неизбежны. Поэтому только в совокупности с мало инерционными отопприборами.
Цитата(Ladvestro @ 5.1.2016, 12:04) 

Бред, не верю что так может получиться.
 Что именно?
 
 
 
 
  Skaramush
  5.1.2016, 16:46
  
 
  Не разговаривайте с рекламщиком. Он не ответит "что именно", в том числе по причине бана.
 
 
 
 
  Уж больно дорого всё это, я когда-то хотел, но потом решил не делать.
 
 
 
 
  Теплый пол это и есть система отопления.
 
 
 
 
  Теплый пол это и есть система отопления.
 
 
 
 
  Теплый пол вполне можно использовать как систему отопления, рекомендации посмотрите В РАЗДЕЛ "ПРАВИЛА ФОРУМА" главное все верно рассчитать, тогда проблем не возникнет. А заказчик естественно не спец, ему нужно объяснять доходчиво.
Ну, вот и попались. Прощайте, рекламный гость.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.