Цитата(Нуся @ 19.2.2015, 10:29)

Потребный напор создается повысительными насосами WILQ Comfort COR -3 MVI-407 / Skw-EB-R Q=15м3/час, Н=38 с мембранным баком DT5 Junior 100-PN-10, так как поставку этого бака долго ждать заказчик просит заменить его на другой с меньшим давлением, а я не могу понять , к сожалению я неопытный проектировщик и знаю только расчёт объема бака по снипу, а как подобрать правильное давление для системы не помню , только предпологаю что сами насосы подобранны на номинальное давление 10 бар и бак соответственно тоже.Но опять же как подбираем давление в насосе или просто смотрим по нужным характеристикам ???

Там без разницы какое давление 10 или 16 бар, это связано только с прочностью груши внутри, с завода все приходят обычно с накачкой 4 бар.
Давление накачки должны выставлять наладчики насосов, обычно 80% от потребного напора, т.е. 0,8*38 = 30 метров. Т.е. его либо спустить, либо накачать автомобильным насосом до нужного давления