APTEM888
В детском доме пожарниги выписали предписание по обустройству тамбур шлюза (размер 1х1м.) приточной установкой.
Так вот вчём вопрос, никак не могу определиться как считать приток, с одной открытой дверью или с закрытыми. Помогите определиться, пожалуёста!
ИОВ
Укажите подробнее: тамбур для чего, на каком этаже. или дайте эскиз
APTEM888
Да совсем забыл вот планчик, лестница ведущая из подвала на первый этаж, разделённая по середине тамбуром
ИОВ
Если лестница эвакуационная, то на 1 открытую дверь + 1 закрытую.
Если лестница для функциональной связи этажей (эвакуация из подвала по другой лестнице) - на закрытые двери
APTEM888
Если с открытой то получается порядка 9000 куб.м./ч. Тогда возникает вопрос как подать столько в 1кв.м.? Установка приточки туда не поместится.
ИОВ
размещайте снаружи здания - на фасаде, на земле и т.п.