Полная версия этой страницы: 
Узел учета
  
 
  stydent90
  21.2.2015, 7:55
  
 
  Здравствуйте! У нас в 4-х квартирном доме в тепловом узле такой узел учета смонтирован..(прилагаю) Вопрос:будет ли он работать, если нет, что ,как можно его сделать рабочим?
 
 
 
 
  Работать будет, считать потреблённые Гкал тоже, качество теплоносителя в подаче учитывать не будет.
 
 
 
  stydent90
  21.2.2015, 11:57
  
 
  Спасибо. Улучшится ли качество теплоносителя на измененной схеме??
 
 
 
  испытатель
  21.2.2015, 13:43
  
 
  
 ничего не улучшится - и счетчик считать будет неправильно.
 
 
 
 
  Хитрый Лис
  21.2.2015, 13:54
  
 
  А может посмотреть где ставится узел учета здесь?
 "МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" 
Утверждена приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр
А то стоять он будет. Может даже считать что то будет. А вот расчитываться по нему нельзя будет. Никто эти цифры и узел не примет.
 
 
 
 
  Автору.
У вас есть очень небольшая,но весьма принципиальнейшая ошибка о которой вам и пишут.
Её неоднократно называли ,но вы не слышите.Да вы и сами фразуэту слышали и знаете.
Как и в правилах учета, так и в постах ранее четко сказано- на границе балансового разграничения по подставляемому ресурсу.Его же учитываем,не какой то другой? Какой ресурс учитывается у вас?
 Идет централизованная поставка теплоносителя 150\70- вот по нему и считать на границе. Нет возможности считать на границе(в тепловой камере например) считайте в ИТП, в помещении теплового узла и плюсуйте расчетные теплопотери по пути от границы до УУТЭ. Методики расчета этих теплопотерь масса где описана и все одинаковы и действующие нормативно, есть и нормативные потери теплоносителя.
А у вас учет текущего расхода теплоносителя в системе отопления- его вас что заставляет учитывать, вы его зачем считаете?
А установку вашего узла ТСО согласует в полпинка и вопросов не задаст, только как УУТЭ его принимать не будет. будет правым.
 
 
 
  SuperPashkin
  24.2.2015, 7:53
  
 
  По второй схеме вы дважды учитываете теплоноситель, который идет по кругу по внутреннему контуру
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.