аллалла
Подскажите. Возможно ли объединение систем компенсацию воздуха для возмещения удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной вентиляцией в помещения коридоров; подпора в лифтовую шахту и подпора в лифт шахту для перевозки пожарных подразделений для 18-эт жилого дома ????? Хотим установить на все эти системы один вентилятор. Имеются ли запреты на это? Какие есть особенности такого проектного решения ?
colius
СП7.13130.2013 п. 7 .14; 8.8
Composter
если это все 1 пожарный отсек, то запретов на объединение систем приточной противодымной вентиляции нет. Просто обычно 1 большой вентилятор выходит дороже чем 2-3 маленьких.Да и компенсацию обычно делают естественной.
ИОВ
Для лифта пож. подразделений запрет есть - см. п. 7.14 б)
anessa
Год назад нам согласовали такое решение в гос. экспертизе.
ИОВ
Цитата(anessa @ 5.3.2015, 14:46) *
Год назад нам согласовали такое решение в гос. экспертизе.

Вы, как и многие другие проектировщики, серьёзно заблуждаетесь - Экспертиза вообще ничего не согласовывает.
Согласно ПП РФ № 145:
Цитата
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности
.
При этом отменять требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности экспертиза, разумеется, права не имеет. Отступления в ПД возможны только при разработке СТУ для проектируемого здания, при том только в рамках положений этого СТУ.
Обсуждать уровень квалификации большинства экспертов вообще, и по вопросам пож. безопасности в частности, не стоит. Простой пример: Вы в своём проекте утверждаете, что 2х2=5, а эксперт (не знакомый с таблицей умножения) Вам это "согласовывает". Результат для Вас, надеюсь, понятен.
Главное: при сдаче здания в эксплуатацию представители МЧС (перед тем, как поставить свою подпись) будут смотреть на соответствие действующим на момент проектирования нормам, и никогда на заключение экспертизы. Виновным в несоблюдении противопож. норм при этом является проектировщик, начиная с ГИПа и далее по нисходящей.