Имеются протоколы месячных расходов тепла. Мне надо посчитать максимально часовую нагрузку, что бы узнать, сколько  остаётся тепла от получаемого заказчиком.
Мне посоветовали считать по данной формуле, но я не уверена. 
1.По месячным протоколам учёта тепла за 3 года (2012-2014), предоставленными заказчиком, выбираем наибольший расход тепла на отопление за день.
05-02-2012г: Q=27,4545Гкал, T1=124,6°C
Q0=27,4545/24=1,14Гкал/час, 
Температуру наружного воздуха, соответствующую температуре теплоносителя в подающем трубопроводе (124,6°C),  определяем по таблицам-в среднем tm=19°С
2. По  п. 2 .1.1. “Методических  указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий”
Количество теплоты, Гкал  за расчётный период (месяц, квартал, год) в общем случае 
определяется  по формуле: 
Qo=Qmax/[ ti-tm /ti-to]                   
                                    
где Q о m ax - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, Гкал/ч 
ti - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий ,
tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный  период, °С, фактическая - по данным местной метеостанции; 
 t о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С,
 Z о - продолжительность работы системы отопления за расчетный период,сут., 
24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч; 
3.Определяем  максимальный тепловой поток  в час при -28°С,
Q0max =1,14x(18+28)/(18+19)=1,417Гкал/час
 

 
  
 