Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение электрощитовой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
MariaK
Проектируется административное двухэтажное здание (офисное) с подземной автопарковкой. Архитекторы хотят разместить в подземной автопарковке две электрощитовых. Одну непосредственно на электроснабжение автопарковки, вторую на электроснабжение офисов.
Ранее по СП 6.13130.2009 был пункт 4.7., который говорил, что в разных пожарных отсеках должно быть самостоятельное ВРУ. Ныне в СП 6.13130.2013 такого пункта нет.
Плюс в ПУЭ п. 7.1.22 есть рекомендация к размещению ВРУ у каждого обособленного абонента.
Внимание вопрос: можно ли делать электрощитовую для офисов в помещение подземной автопарковки?
Прикрепила автокадовский файл парковки и первого этажа офисов
Ludvig
Конечно можно, при наличии всех 3-х противопожарных дверей.
bkv70
Если собственник один - можно, а если в перспективе возможно разделение, то ВРУ каждого абонента должно быть на его территории.
energy_202
Насколько я понимаю, ВРУ в здание делается в количестве 1 шт.
С него РЩ 2 шт - 1 на автостоянку, 1 на офисную часть.
С РЩ офисной части - два этажных щита.... КОличество щитов в итоге больше зависит от количества электроприёмников..
А делать количество ВРУ по количеству вероятных собственников... так можно в бесконечность уйти - распродадут поофисно всё.

По поводу, можно ли делать в помещении автопарковки электрощитовую для офисной части... ну, нужно выполнить требования для электрощитовой... и она уже в своём помещении.... с другой стороны, щиты должны располагаться как можно ближе к центру нагрузок...

Цитата(bkv70 @ 13.3.2015, 10:08) *
Если собственник один - можно, а если в перспективе возможно разделение, то ВРУ каждого абонента должно быть на его территории.

вот она - мысль умного человека.
действительно.
в здании будет 20 офисов (допустим), каждый офис будет в индивидуальной собственности.
даёшь каждому собственнику по ВРУ!! smile.gif
MariaK
Всем спасибо за ответы!) в итоге работаем с двумя щитовыми в помещение парковки)
newborey
НТД под рукой нету ссылок дать , но помню что существуют требования особые.
Сами строим. Главное предусмотреть возможность разделения. так как собственники могут быть и не один человек (на офисное здание и на а/с) ситуации разные бывают и самый выгодный - это разделить.
bkv70
Цитата(energy_202 @ 16.3.2015, 9:04) *
Насколько я понимаю, ВРУ в здание делается в количестве 1 шт.
С него РЩ 2 шт - 1 на автостоянку, 1 на офисную часть.
С РЩ офисной части - два этажных щита.... КОличество щитов в итоге больше зависит от количества электроприёмников..
А делать количество ВРУ по количеству вероятных собственников... так можно в бесконечность уйти - распродадут поофисно всё.

По поводу, можно ли делать в помещении автопарковки электрощитовую для офисной части... ну, нужно выполнить требования для электрощитовой... и она уже в своём помещении.... с другой стороны, щиты должны располагаться как можно ближе к центру нагрузок...


вот она - мысль умного человека.
действительно.
в здании будет 20 офисов (допустим), каждый офис будет в индивидуальной собственности.
даёшь каждому собственнику по ВРУ!! smile.gif


Представьте себе, ПУЭ п.7.1.22, правда если эти офисы по 50 квадратов каждый, то и ВРУ разместится в настенном щиточке 400х500.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.