Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка внешнего блока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Рекуператор
Мульт. Лессар. LUM-HD 100
После адресации на внутренних блоках индикация - ошибка внешнего блока.

Что смотреть?
Где исправить?

airwave
Смотреть во внешнем блоке! rolleyes.gif
Рекуператор
Цитата(airwave @ 15.3.2015, 13:21) *
Смотреть во внешнем блоке! rolleyes.gif

Благодарю.
Сходил посмотрел. Фазы заодно по переставлял.
Не помогло.
airwave
А код ошибки посмотрели? rolleyes.gif

Кстати, 10 кВт однофазные. Че там переставлять то?)
Вызывайте спеца из СЦ Климатпрофа и готовьте баблос.
vsklokoch
Цитата(Рекуператор @ 15.3.2015, 13:01) *
Мульт. Лессар. LUM-HD 100
После адресации на внутренних блоках индикация - ошибка внешнего блока.

Что смотреть?
Где исправить?

см. личку.
Рекуператор
Цитата(airwave @ 15.3.2015, 20:03) *
А код ошибки посмотрели? rolleyes.gif
Кстати, 10 кВт однофазные. Че там переставлять то?)
Вызывайте спеца из СЦ Климатпрофа и готовьте баблос.

Была FE = без адреса. Назначил с пульта адрес, стала не помню какие буквы), но в книжке = ошибка внешнего блока.
Да не, трёх фазный. Наверно не 100, а выше.
О, вот картинка
airwave
Во внешнем блоке по дефолту мануал адрес. Все должно работать.
FE это ошибка внутреннего блока при адресе 0 и DIP switch внешника на мануале.
Рекуператор
Цитата(airwave @ 16.3.2015, 0:07) *
Во внешнем блоке по дефолту мануал адрес. Все должно работать.
FE это ошибка внутреннего блока при адресе 0 и DIP switch внешника на мануале.

Должон бы.
Что-то переключателей на плате внешнего не увидел.
На серии про и книжка с картинками, всё по человечески) Все DIP(ы) понятно где.


airwave
Там всего 2 DIP Switch.
Один из них тип адресации.
По умолчанию - ручной (Manual) вроде даже на крышке есть.
Дык эта. Код ошибки то какой? rolleyes.gif
E2 - это нет внутренних блоков - косяк в линии связи.
Другого там может и не быть, вот так сразу.
Рекуператор
Цитата(airwave @ 16.3.2015, 12:21) *
Там всего 2 DIP Switch.
Один из них тип адресации.
По умолчанию - ручной (Manual) вроде даже на крышке есть.
Дык эта. Код ошибки то какой? rolleyes.gif
E2 - это нет внутренних блоков - косяк в линии связи.
Другого там может и не быть, вот так сразу.

Толи Ed или Bd. Подзабыл. В книжке написано что это ошибка внешнего блока.
Дипы на плате внешнего?
Куда я смотрел ?( это риторический вопрос))...не понятно rolleyes.gif


Посмотрю завтра. Уже сегодня.
Рекуператор
Вообщем всё дело в фазах оказалось.
Не передовставлял)
airwave
А, так это дижитал скролл) таки у них есть трехфазные 100-ки.
Я чета про инвертор подумал.
Рекуператор
Цитата(airwave @ 17.3.2015, 20:40) *
А, так это дижитал скролл) таки у них есть трехфазные 100-ки.
Я чета про инвертор подумал.

Да, 100ка.
Ошибка Еd.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.