Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться в необходимости тамбур-шлюза №1. Планировку прикладываю:

Согласно СП 154 п.5.2.10 необходимо устройство только тамбур-шлюза 1-го типа: лестничная клетка №2 выходит в вестибюль на первом этаже жилого дома и на улицу; ЛШ соединяет все этажи и подземный с выходом в автостоянку.

Следовательно, если убрать ТШ №1, то я делаю подпор на закрытую дверь в ТШ№2 согласно рекомендациям к СП7 ВНИИПО МЧС (п. 4.3.2: расход воздуха подаваемый в тамбур шлюзы, отделяющие помещение автостоянки от помещений другого назначения) и подпор в шахту лифта, согласно вышеупомянутого пункта СП 154.

Иначе получается, что в ТШ №1 делается подпор на закрытую дверь, в ТШ №2 на открытую и плюсом в шахту лифта - везде подпор и не понятно зачем.

Права ли я в том что ТШ №1 можно убрать?

Заранее спасибо!
ИОВ
Если ЛК эвакуационная из автостоянки, то подпор в ТШ №2 на открытую дверь. Кроме подпора в ЛШ необходим подпор в лифтовый холл по п. 7.14 п) СП 7. Необходимости устройства ТШ №1 нет