Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53)

эта рекомендация есть только в зарубежном NFPA , но у нас он не действует. И это даже не рекомендация там, а необходимое условие z/H>0.2
Во-первых, в стандарте NFPA 92 есть рекомендация: "
4.5.1.3* Минимальная толщина дымового слоя. Минимальная толщина дымового слоя для системы противодымной защиты должна:
(1) составлять 20 % высоты от пола до потолка
(2) или основываться на инженерном анализе"
Следует отметить, что данная рекомендация ни о чем. А пояснения, данные в Приложении А стандарта NFPA 92 прямо противоречат данной рекомендации:
"
А.4.5.1.3 Толщина дымового слоя зависит от многих факторов и, в общем, изменяется в пределах от 10 до 20 % высоты от пола до потолка..."
Отправной точкой для рекомендаций должна быть высота слабозадымляемого слоя, которая обеспечивает безопасность эвакуации людей. Выше я приводил рекомендации, почерпнутые из британского опыта (CEN/TR 12101-5:2005, п. 6.2.2е).
Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53)

Я не понимаю переживаний по поводу толщины, ну будет у вас расход чуть побольше только и всего.
Есть еще одно обстоятельство, которое надо учитывать - толщина дымового слоя определяет предельную производительность дымоприемного устройства.