Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в душевой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
rednaksi
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, помещение в душевой 50 м3, нужен 3-х кратный воздухообмен, достаточно ли будет поставить вытяжной вентилятор в стене, или нужно предпринять какие нибудь ещё меры?
Александр5775
Цитата(rednaksi @ 25.3.2015, 18:47) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, помещение в душевой 50 м3, нужен 3-х кратный воздухообмен, достаточно ли будет поставить вытяжной вентилятор в стене, или нужно предпринять какие нибудь ещё меры?


Сколько душевых сеток? Как часто эти сетки работают одновременно? По моему 3-крат маловато. Обычно воздухообмен 70 м3/ч с душевой сетки. Лучше конечно распределить воздухозаборные решетки по длине комнаты.
rednaksi
4 душевые кабинки, использоваться будут одновременно. как часто не знаю, может два раза в день.
ast
вытяжка-75м3/час на душевую сетку, умножаете на 4, вот и считайте свою кратность.
rednaksi
получается 300 м3/час. а приток воздуха тогда надо какой нибудь организовывать?
colius
Цитата
получается 300 м3/час. а приток воздуха тогда надо какой нибудь организовывать?


Приток как правило подается в раздевальные при душевых, в объеме вытяжки из душевых.
rednaksi
всем большое спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.