деаэрация
  
 
  Simon_89
  29.3.2015, 16:58
  
 
  Здравствуйте , подскажите пожалуйста , не совсем понимаю зачем деаэрировать конденсат? Ведь при подготовке вода проходит деаэрацию при которой удаляются агрессивные газы .
Спасибо!
 
 
 
 
  А Вы когда-нибудь про абсорбцию слышали?
 
 
 
  Simon_89
  29.3.2015, 18:54
  
 
  это поглощение  газов жидкостью, при этом поглощаемое вещество растворяется в поглотителе) но мне так и не понятно если при водоподготовке убирается опасная концентрация кислорода и азота то как в конденсате она может появиться?
или это химическим путём как-то происходит?)
 
 
 
 
  Цитата(Simon_89 @ 29.3.2015, 9:54) 

это поглощение  газов жидкостью, при этом поглощаемое вещество растворяется в поглотителе) но мне так и не понятно если при водоподготовке убирается опасная концентрация кислорода и азота то как в конденсате она может появиться?
или это химическим путём как-то происходит?)
Углекислый газ и кислород поступают в пароводяной тракт в конденсаторе турбины и в вакуумной части системы регенерации. Почитайте Рыжкина!
 
 
 
 
 
  И всё же я понимаю так ,  если  в системе нет вакуумной части и конденсатор не смешивающего типа то я могу не деаэрировать воду перед котлом ,правильно)?
 
 
 
 
  Цитата(Simon_89 @ 31.3.2015, 17:54) 

И всё же я понимаю так ,  если  в системе нет вакуумной части и конденсатор не смешивающего типа то я могу не деаэрировать воду перед котлом ,правильно)?
Если у вас нет конденсатора, то тогда не будет и регенерации воды. Не так ли? А деаэратор предназначен для очистки регенерационной воды. У вас вода будет очищаться только в цехе химводоочистки
 
 
 
 
 
  "Если у вас нет конденсатора, то тогда не будет и регенерации воды. "    Объясните пожалуйста почему? Я собираюсь отработавший пар напрямую спускать в конденсационный бак ,разбавляя его водой из обратки
 и далее подавать уже в деаэратор 
 
 
 
 
  Цитата(Simon_89 @ 6.4.2015, 14:04) 

"Если у вас нет конденсатора, то тогда не будет и регенерации воды. "    Объясните пожалуйста почему? Я собираюсь отработавший пар напрямую спускать в конденсационный бак ,разбавляя его водой из обратки
 и далее подавать уже в деаэратор
У вас что? ТЭЦ проектируете? Если ТЭЦ, то все принципиальные схемы уже должны быть, ничего не надо придумывать. Конденсатор и есть вакуумная часть. 
разбавляя его водой из обратки - какая еще обратка? Турбина какая у вас?
 
 
 
 
 
  да, дипломом занимаюсь !Собираюсь переделать  котельную в мини ТЭЦ  ,схема не стандартная  и вакуума в ней нет!  У меня лишь были сомнения в том что конденсат и добавляемая туда вода из обратки  каким 
нить образом насытятся кислородом.
"какая еще обратка?" обычная, с закрытой и независимой системы отопления ,там ПВИ стоит
 
 
 
  smart-bear
  12.5.2015, 16:30
  
 
  Уважаемый Simon_89!
1. Наличие тепловой принципиальной схемы намного упростило бы обсуждение.
2. Термической деаэрации подвергают потоки химически очищенной воды и конденсата поступающие в деаэратор (на головку и в бак). Вода из бака поступает на вход питательных насосов и далее поступает в котлы. Требования к качеству питательной воды жесткие и прописаны в соответствующих Правилах (в т.ч. и по содержанию растворенных газов). 
3. Цитирую "собираюсь отработавший пар напрямую спускать в конденсационный бак, разбавляя его водой из обратки и далее подавать уже в деаэратор". Не совсем ясно, что у вас есть: конденсат или  пар. Смешивать грязную воду (да она грязная!) из "обычной, закрытой и независимой системы отопления" и чистый конденсат - очень не рационально.
 
 
 
 
  smart-bear Спасибо вам за отклик! На данный момент сложность у меня уже в другом)))
 Не могу сообразить с уравнением теплового баланса для пароводяной смеси (( с насыщенным вроде как всё понятно G*h+D*t_(в.н.)=(G+D)*t_(в.к) ,а с пароводяной смесью не догоняю (( подскажите пожалуйста.
схему я так накидал, для понимания задумки
 
 
 
  smart-bear
  18.5.2015, 16:47
  
 
  Уважаемый Simon_89!
Посмотрел и выкладываю вашу схему с комментариями.
Не понял назначение паровых эжекторов на схеме.
Не понял 3-х устройств на схеме (паровых турбин, паровых насосов, паровые винтовые двигатели или др.?)
Давление пара на выходе котлов абсолютное или манометрическое?
Параметры (давление, температура) пароводяной смеси - единицы измерения?
Расчет уравнения теплового баланса - задача требующая усидчивости и внимательности, сложных формул в нем нет (бывают громоздкие формулы). Необходимо составить принципиальную расчетную схему, проставить все известные (заданные) значения теплоносителя (давление, температуру, расход), по таблицам/диаграммам Ривкина С.Л. найти энтальпию и потом считать. Книг и методических пособий - море. Как вариант: Эстеркин Р.И. "Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование" стр. 179.
 
 
 
  Simon_89
  18.5.2015, 18:52
  
 
  smart-bear,  ещё раз спасибо за отклик!!!! Извините за отвратительную схему ) я к сожалению с котельными мало дела имел , а с паром и подавно ((
Отредактировал как мог , арматуру и другие элементы не ставил, мне бы главное разобраться с процессами происходящими  в конденсационном баке, остальное думаю осилю...
 
 
 
  smart-bear
  19.5.2015, 16:54
  
 
  Уважаемый Simon_89!
Полагаю, что в нынешнем виде тепловая схема неработоспособна. Нужно серьезно дорабатывать. См. замечания.
Так же выкладываю статью по паровым винтовым машинам (ПВМ) для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (не в рекламных целях).
 
 
 
  smart-bear
  19.5.2015, 16:54
  
 
  .
 
 
 
  Simon_89
  19.5.2015, 20:27
  
 
  smart-bear , очень здорово что на данном форуме есть такие люди как вы, оказывающие посильную помощь таким как я) !!!
В данном дипломном проекте взята модульная котельная Бийского завода где всё уже скомпоновано  , соответственно линию от деаэратора я вообще не рассматриваю , 
и экономайзеры тоже так как подпитка будет идти не холодная, а с температурой 80-90 С ( Экономайзеры греют воду от 5 до 50 ,подогревать получается что нечего )
во паровому двигателю я много читал в том числе и про ПВМ в итоге решил данный двигатель рассчитать так как его изготовление и обслуживание дешевле!
(И самое главное этот движок у меня в спецвопросе , мне от него не отказаться)  
инжектора с похожими параметрами уже посчитаны и в некоторых местах уже не первый год справляются со своими задачами, изнашивается лишь Ц.Т. со временем
 за счёт которого изменяется проходное сечение сопла в зависимости от нагрузки.
Полное недопонимание у меня с этим конденсационным баком((
 Вот почему у меня будет там всё парить?))))) я же не просто эту смесь сливать туда собираюсь, а планирую подавать  её через змеевик с отверстиями. 
Температура воды 70С  с расходом  10 т/ч и эта смесь с температурой 93.42 с расходом 2 т/ч.
Помогите пожалуйста составить уравнение теплового баланса чтобы я мог получить температуру на выходе из бака 
На данный момент получается температура 66С ,чего быть не может (((
 
 
 
 
  Посчитал конденсационный бак, расход обратной воды с Т70С равен 50 т.  с температурой после смешивания 90С
таки да , схему надо переделывать((
 
 
 
  smart-bear
  21.5.2015, 15:12
  
 
  И ещё чуть-чуть мнения.
 
 
 
  Simon_89
  21.5.2015, 18:30
  
 
  smart-bear, Здравствуйте!   Кпд  котла без экономайзера упадёт примерно на 10%  но я не представляю  как мне их запихнуть в данную тепловую схему) Система теплоснабжения
            закрытая, не знаю  какую воду я смогу подогревать от 5 С до 50 С в этих экономайзерах ? Единственное что мне остаётся , это говорить преподавателям о их  
         стоимости и последующем обслуживании (Цена: 349.4 тыс. руб. (без НДС) и умножить на 3).
    По деаэратору скажу , у меня первоначально были мысли взять ёмкость большего объёма чтоб осуществлять все процессы смешивания там , но мой куратор
 (Профессор в области АСУ ТП ) быстрым  взглядом порекомендовал установить ёмкость для сбора конденсата " для сглаживания переходных процессов" . Это после 
я уже переименовал этот  бак в смешивающий теплообменник ( Бак для подогрева воды острым паром)
 Пункт 5  спасибо за наглядный пример!  Двигатель уже посчитал и паропровод за выхлопом тоже . 
С расчётом  теплового баланса тоже уже разобрался , что привело к требуемому расходу воды для смешивания в 50т. тогда как мах. количество питательной воды составляет 12т.
Переделаю схему и буду снова просить о помощи)))
Данную статью ПВМ не встречал!
 Спасибо !
  
 
 
   