Цитата(Леха 83 @ 1.4.2015, 14:47)

Нужно отопить сцену и зрительный зал. Объем сцены 855м.куб; температура на сцене +21 температура на улице -38 остальные параметры 0,9 и 0,46 оставляем без изменения как в формуле (сообщение №2)
Qотп(сцены) = 0,9*0,46*855*((21 - (-38))=20884,23 ккал/ч; или в переводе на ватты * 1,163 получаем 24288 Ватт, одна секция батареи 170Ватт. Следовательно для отопления сцены потребуется 143 секции. Верно я считаю???
Круто, Вы умеете умножать, прибавлять и делить.
а от куда Вы взяли 170 Ватт на одну секцию?