Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение температуры в помещении при прохождении по нему гладкой стальной трубы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Вячеслав198
Добрый день!

Есть подвальное помещение по которому проходит участок гладкой стальной неизолированной трубы.
Температура теплоносителя 70 гр. Диаметр 89х3,5мм.
Задача определить какая температура установиться в помещении - tп

Решаю методом теплового баланса:

Qтеплопотерь = Qтеплопритоков

175,21*tп + 4906 = Ктр*П*dнthumbdown.gif*(tтеплоносителя - tп)

П- число Пи.

Помогите определить Ктр - коэффициент теплопередачи трубы. Я нашел только, что он лежит в диапазоне 8....12,5.
Но не смог найти источник где это сказано.

В данном вопросе, для упращения, не рассматриваю другие теплопритоки в помещение, т.к. они легко определяются.
BIONDER
теплоприток от трубы=11вт*м2*dT можно так посчитать
Вячеслав198
Хотелось бы для себя найти источник - что бы быть увереным в своих расчётах.
zeva
Цитата(Вячеслав198 @ 8.4.2015, 9:48) *
Хотелось бы для себя найти источник - что бы быть увереным в своих расчётах.

Были указания Сантехпроекта А3-1029
kinshasa
Цитата(Вячеслав198 @ 8.4.2015, 10:48) *
Хотелось бы для себя найти источник - что бы быть увереным в своих расчётах.

Справочник проектировщика Староверова (часть 1 "Отопление") таблица 11.22 стр.264
GraNiNi
Цитата(Вячеслав198 @ 8.4.2015, 9:48) *
Хотелось бы для себя найти источник - что бы быть увереным в своих расчётах.

Можете сами посчитать, например здесь:
http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/convec...iz-cylinder.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.