Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация теплового пункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Lamo
Приветствую, Друзья!
Передо мной стоит задача выполнить проект автоматизации теплового пункта.
Схему я накидал согласно требованиям нашей теплоснабжающей организации.
Возникла сложность в подборе регулятора перепада давления и трехходового рег. клапана.
Сам пытался подбирать, пришел к мнению, что подходит Ду65 для обоих приборов, но как-то это больше на уровне наития и интуиции. Подбирал оборудование ADL, но хотелось бы проверить на соответствие сименсовские регуляторы VXF32 и клапана VHG519L Ду50.
Прошу единоразовой помощи специалистов в подборе вышеперечисленного оборудования, не могли бы вы подробно расписать методику подбора, чтобы дошло наконец? Или привести решения моего примера? Единоразово.
Данные: Вводные диаметры: Ду100, диаметр датчика расхода Ду80, нагрузка 0,2918 Гкал/час, график 95/70, расход теплоносителя 12,2 куб.м/час. Давления указаны на схеме, атм. техн. Насос UPS 50-30F(одинарный, второй на склад).
Схему с давлениями прикрепляю.
Алексс
1. Зачем два илоуловителя
2. На 12 кубов Ду 100 ??
Lamo
Цитата(Алексс @ 16.4.2015, 12:48) *
1. Зачем два илоуловителя
2. На 12 кубов Ду 100 ??


Два грязевика - СП 41.101.95 "Проектирование тепловых пунктов":
Цитата
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного.

Грязевик на обратке установлен у ввода для того, чтобы при заполнении системы(с обратки) в систему не попал шлам.

На 12 кубов Ду 100 - Да, 12 кубов по дельте подачи и обратки и нагрузке, Ду100 вводные в ИТП.
Алексс
и трехходовой вам не нужен, обыкновенный подмес.
так и ставте фильтр на подпиточный трубопровод какой нибудь 25
а линейника нет ???
Lamo
Цитата(Алексс @ 16.4.2015, 13:27) *
и трехходовой вам не нужен, обыкновенный подмес.
так и ставте фильтр на подпиточный трубопровод какой нибудь 25

Весьма неубедительно...
Цитата(Алексс @ 16.4.2015, 13:27) *
а линейника нет ???

Что подразумевается под линейником?
Алексс
Линейно-балансировочный клапан который регулирует расход теплоносителя из сети.
shadow
Методика подбора
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рекомендую также ознакомиться с "Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" В.В. Покотилов
Lamo
Цитата(shadow @ 17.4.2015, 10:42) *
Методика подбора
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рекомендую также ознакомиться с "Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" В.В. Покотилов


Вот спасибо!)))