Полная версия этой страницы: 
Строительство КНС
  
 
 
  Добрый день! Очень нужен совет опытных строителей.
Заказчик просит ссылки на тех.регламенты, о том что наша технология верная или неверная, а я если честно не понимаю даже что и где искать, т.к. сталкиваюсь с общестроем впервые.
Суть проблемы:
Строим КНС. Подземная часть 4,800*4,800. толщина стен 400 мм. из монолитного ж/б. бетон В25. высота стен - 5.500 м. (глубина по низу днища 5,9 м). бетонируем двумя захватками. установили щитовую опалубку, закрепили стяжными болтами, забетонировали первую часть. Опалубку сняли. стяжные болты убрали. отверстия заделали каболкой и цементным раствором. нанесли наружную обмазочную битумную гидроизоляцию в 2 слоя. Котлован затопили, за 2 дня нигде ничего не протекло.
Заказчик теперь задает вопрос, почему мы убрали стержни, т.е. стяжку опалубки, а не срезали и не оставили их в бетоне. С их позиции - мы оставили сквозные отверстия в бетоне, которые будут течь.
Позиция моего руководства - сквозные отверстия образуются, если стержни оставить, т.к. через стыки металла и бетона будет сочиться вода и бороться с этим в процессе эксплуатации никак не получится. На КНС, построенную 3 года назад по нашей технологии, жалоб не поступало.
Вопрос: какими нормативными документами мы можем доказать свою позицию?
Заранее всех благодарю!
 
 
 
 
  Господа!
Выскажите пожалуйста, хотя бы мнение свое, как быть с этими отверстиями, какой вариант на ваш взгляд лучше. У кого какой был опыт.
 
 
 
 
  Цитата(Chulpan @ 21.4.2015, 16:39) 

бетонируем двумя захватками. установили щитовую опалубку, закрепили стяжными болтами, забетонировали первую часть. Опалубку сняли. стяжные болты убрали. отверстия заделали каболкой и цементным раствором. нанесли наружную обмазочную битумную гидроизоляцию в 2 слоя. Котлован затопили
Чисто из любопытства  
 
 Вы на какой день, после бетонирования, снимали опалубку первой части? Как болты убирали? 
Вторую часть когда и как делали? Или зак тормознул Вас после бетонирования первой части?
 
 
 
 
 
  На тяжи устанавливали пластиковые трубки. Тяжи извлекались легко, трубки после снятия опалубки высверливали перфоратором. Отверстия заделывали составом на расширяющемся цементе. 
   В Вашем случае можно попытаться апеллировать к отсутствию защитного слоя бетона на срезанном тяже (беда в том, что величина защитного слоя нормируется для рабочей или конструктивной арматуры). Или к тому, что  не можете гарантировать водонепроницаемость по границе бетон-тяж из-за того, что тяжи не были предварительно обработаны (скажем, очищены, обезжирены), и потому адгезия бетона с металлом тяжа под большим вопросом.
 
 
 
 
  Спасибо за ответы!
andrey R, снимали через 3 дня, как болты снимали не видела и не выясняла если честно. хотя, нужно будет это сделать. Смысл в этом чувствую есть и не малый))). Вторую часть еще не заливали
 
 
 
  andrey R
  23.4.2015, 18:11
  
 
  Цитата(Chulpan @ 23.4.2015, 14:11) 

снимали через 3 дня
Вторую часть еще не заливали
Мдя... и гидрошпонку конечно же не поставили, так лить собираетесь, судя по прочим деяниям...
 
 
 
 
 
  Цитата(andrey R @ 23.4.2015, 19:11) 

Мдя... и гидрошпонку конечно же не поставили, так лить собираетесь, судя по прочим деяниям...
Если говорим об одном и том же, то как раз сейчас занимаемся укладкой пенебара... согласно проекту
 
 
 
 
  andrey R
  24.4.2015, 11:03
  
 
  Цитата(Chulpan @ 24.4.2015, 7:49) 

Если говорим об одном и том же
Несколько о разном, но суть одна.
А что, дырки делать, а потом их каболкой забивать - эт тоже по проекту?
 
 
 
 
 
  По проекту - сроки и порядок распалубки и загружения конструкций должна быть указана в ППР в соответствии СНиП 3.03.87.
И вот то ли я читать не умею, то ли в чем то другом проблема - не вижу я, не нашла как согласно норм заделываются эти отверстия. диаметр у них 20мм
Параллельно с нами у зака строится еще одна КНС. там штыри срезают и оставляют в бетоне. У наших прорабов, дяденек с опытом, глаза широко раскрываются от этого. 
После каболки - бетон еще есть 

начальство говорит - найди тех регламент какой нибудь. сделала я техкарту, скинула заказчику. ответа от них пока не было. 
 
 
 
  andrey R
  27.4.2015, 15:17
  
 
  Цитата(Chulpan @ 27.4.2015, 12:08) 

не нашла как согласно норм заделываются эти отверстия. диаметр у них 20мм
После каболки - бетон еще есть 

И как запихивать бетон в дырку 20 мм? Растворчиком небось затёрли "дядьки с опытом"?  
 
  
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.