Первый раз столкнулся с наружкой.
На объекте коммуникации проходят под дорогой.
Поворот 81 град, и получилось все трубы К1Н (Ду150), К2Н(Ду 280), В1 (Ду 125) идут параллельно дороге и поворачивают под таким же углом.
Я заложил отвод в 90 град на К1Н и В1, думаю что с таким диаметром, за счет изгаба трубы, реально выйти к следующему пикету.
А вот что делать с большим диаметром? Буду рад всем советам и предложениям!
заранее Спасибо!
Цитата(ZIZU @ 22.4.2015, 9:28)

А вот что делать с большим диаметром?
280 это большой? Место если есть для упругого изгиба, то загнут. 9 град - ни о чем поворот для 280.
Ferdipendoz
22.4.2015, 9:59
Если брать минимальный радиус упругого гиба 35Д, то на 9° запросто повернёте. Ставьте литой отвод 90° и дальше гните спокойно.
есть формула для расчета длины изогнутого участка, L=(2π*R)*(Х/360), где R - радиус гиба, взять у производителя, X - угол поворота. Для вашего случая например у меня получилось 2,2 м при радиусе 14 м при повороте на 9°
Спасибо большое за помощь!;)
Serg Ivanov
24.4.2015, 9:01
Цитата(ZIZU @ 22.4.2015, 9:28)

Первый раз столкнулся с наружкой.
На объекте коммуникации проходят под дорогой.
Поворот 81 град, и получилось все трубы К1Н (Ду150), К2Н(Ду 280), В1 (Ду 125) идут параллельно дороге и поворачивают под таким же углом.
Я заложил отвод в 90 град на К1Н и В1, думаю что с таким диаметром, за счет изгаба трубы, реально выйти к следующему пикету.
А вот что делать с большим диаметром? Буду рад всем советам и предложениям!
заранее Спасибо!
Двумя стандартными отводами под 45 градусов повернёте на любой угол в пространстве (не в плоскости). Просто в этом месте увеличится глубина заложения, потом можно постепенно выйти на нужную. Потренируйтесь на канцелярских скрепках.

Это если изгибом не получается.
да... намудрили в ответах...
все элементарно - берется обычный сварной сегментный отвод на 90 градусов и от него отрезается все лишнее до нужного угла. делается хоть 46 хоть 89

))
Ferdipendoz
24.4.2015, 13:41
Уж проще, чем погнуть трубу естественным гибом точно ничего нет )))
Serg Ivanov
24.4.2015, 14:04
Цитата(SV_vrn @ 24.4.2015, 12:30)

да... намудрили в ответах...
все элементарно - берется обычный сварной сегментный отвод на 90 градусов и от него отрезается все лишнее до нужного угла. делается хоть 46 хоть 89

))
Ага, на ПЭ трубе. Одна загвоздка есть - потом не сваришь. Сварные машинки для косых швов на полиэтилене не во всякой организации имеются..
Цитата(Ferdipendoz @ 24.4.2015, 13:41)

Уж проще, чем погнуть трубу естественным гибом точно ничего нет )))
Ну да зимой, диаметр 315 мм.. Трактором гнуть, соскочит - убьёт. Да и в городе место для таких выкрутасов не всегда имеется.
Цитата(nagger @ 24.4.2015, 13:20)

Косой стык?
Страшно далеки они от народа..
если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится.
а если включить мозг при разметке - то и прямой получится.
а литой отвод еще лучше.
Serg Ivanov
25.4.2015, 9:51
Цитата(SV_vrn @ 24.4.2015, 23:10)

если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится.
а если включить мозг при разметке - то и прямой получится.
а литой отвод еще лучше.
Литой отвод на 315 мм не подскажите где и почём?
Ну и пример разметки ПЭ трубы и чем и как её после сварить?
Интересно.
Ferdipendoz
25.4.2015, 10:50
Serg Ivanov
25.4.2015, 23:28
Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2015, 10:50)

Замечательно, и как же и чем его сваривать после резки наискосок?
Ferdipendoz
26.4.2015, 9:11
Я не сторонник резки отводов и варки косыми стыками ))) Я только факт наличия такого фитинга привёл. Как я уже выше писал, на 9° я бы естественным гибом повернул. Как я понимаю, там есть запас расстояния и проблем не должно возникнуть - угол невелик
Serg Ivanov
26.4.2015, 14:22
Цитата(Ferdipendoz @ 26.4.2015, 9:11)

Я не сторонник резки отводов и варки косыми стыками
Ну вот и хорошо. Ибо для полиэтиленовых труб это реально только в цехе где сварные отводы делают. ИМХО.
Лень читать, что там сверху написали, поэтому возможно повторю написанное.
Возможно применение нестандартного сварного отвода (сегментного). Некоторые производители сразу предлагаю отводы в диапазоне 45-90 градусов по одной цене.
Кроме того возможно ваши условия подойдут для изгиба трубы на 9 градусов:
Минимальные радиусы изгиба труб при температуре прокладки.
0 °С 10 °С 20 °С
SDR41 125 d 85 d 50 d
SDR33
SDR26 75 d 50 d 30 d
SDR21
SDR 17,6 и менее 50 d 35 d 20 d
Цитата(SV_vrn @ 25.4.2015, 0:10)

если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится.
а если включить мозг при разметке - то и прямой получится.
а литой отвод еще лучше.
Посмотреть бы, как прямыми руками сделать разметку на сварном ли, на литом ли отводе.
пользователь
16.11.2018, 13:42
А трубой 315 на 93 градуса повернуть литым отводом 90 не возбраняется ?
Serg Ivanov
16.11.2018, 14:15
Цитата(пользователь @ 16.11.2018, 13:42)

А трубой 315 на 93 градуса повернуть литым отводом 90 не возбраняется ?
Если есть место для изгиба труб на 3 градуса - не возбраняется.
Или двумя-тремя отводами под 30-45 градусов сваренными в нескольких плоскостях. Т. е. с поворотами в плоскости сварки относительно друг друга.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,