Полная версия этой страницы:
Калорифер вентиляции
Добрый день.
При подборе калорифера в расчете учитывается температура воды. Какую температуру принять при выходе из калорифера?(Вход воды - 100 С, нагреваем воздух +15 С до + 40 С.)
В соответствии с температурным графиком системы теплоснабжения приточных установок на ИТП
Вам нужно понизить температуру установив узел смешения, т.к. при таком маленьком перепаде температур воздуха (25 С) будет малый расход воды через воздухонагреватель.
Просто так не скажешь нужно считать конкретный нагреватель.
Добрый день.
Забей свой данные в таблице узнаешь мощность калорифера и потом тебе нужно определится с графиком системы теплоснабжения для приточной установки чтобы определить температура обратного трубопровода.
Как пример берется перепад температура между подачей и обратке +20-25 и соответственно получается обратка будет 80-75*С (см. раздел теплоснабжения) если подача имеет 100*С
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.