Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утепление пароувлажнителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
manu
Всем добра! Помогите разобраться с вопросом..
Ситуация..
На холодном (средняя полоса РФ) чердаке находится вент. машина, к ней подключен пароувлажнитель, нужно ли как-то сие установку как-то утеплять? если да как это сделать?
vsklokoch
Цитата(manu @ 5.5.2015, 17:39) *
Всем добра! Помогите разобраться с вопросом..
Ситуация..
На холодном (средняя полоса РФ) чердаке находится вент. машина, к ней подключен пароувлажнитель, нужно ли как-то сие установку как-то утеплять? если да как это сделать?

дык, а подводимая вода и дренаж у Вас не замерзнут?
Там же шлангище паровой до 3 метров. Может все-таки в помещение?
manu
Цитата(vsklokoch @ 5.5.2015, 18:57) *
дык, а подводимая вода и дренаж у Вас не замерзнут?
Там же шлангище паровой до 3 метров. Может все-таки в помещение?

в помещение уже никак (место нигде нету) вент. машина уже на чердаке стоит..
Хорошая термоизоляция для труб или греющий кабель никак не согреют подведенные трубы с водой? huh.gif
Про дренаж совсем отдельная история..Трубу там нужно закладывать с устойчивостью к воздействию температур до 100 град. blink.gif
vsklokoch
Цитата(manu @ 12.5.2015, 11:51) *
в помещение уже никак (место нигде нету) вент. машина уже на чердаке стоит..
Хорошая термоизоляция для труб или греющий кабель никак не согреют подведенные трубы с водой? huh.gif
Про дренаж совсем отдельная история..Трубу там нужно закладывать с устойчивостью к воздействию температур до 100 град. blink.gif

вент. машина на чердаке - это понятно. она, есессно, в изоляции и воздух к секции увлажнения подходит уже гретый. я говорю о размещении парогенератора (имхо, лучшее место - санузел или прачечная).
мне кажется, альтернативой размещения парогенератора в теплом помещении будет только строительство теплого микрочердака на холодном чердаке (сам не пробовал, но водичка-то (особенно при выключенном парогенераторе) обычно мерзнет и рвет...).
ОРИ
какая минимальная температура будет на чердаке?
посмотрите характеристики увлажнителя, возможно он вообще не рассчитан на работу в неотапливаемом помещении.
--
для труб изоляция и греющий кабель возможно смогут спасти ситуацию
manu
Самая низкая температура на чердаке как и на улице характерна для Московской области.
Пароувлажнители фирмы Carel модель, например UE 025.
Отапливаемый бокс на холодном чердаке под пароувлажнитель из чего должен состоять?
ОРИ
тогда точно теплый бокс нужен, такие увлажнители от +1 работают
---

состоять из коробки утепленной и радиатора

и еще: если раньше не проектировали увлажнение, почитайте внимательно документацию, там есть нюансы по длине паропровода, по способу прокладки, по установке парораспределителей.
Если не учтете все рекомендации, система не будет работать корректно
dreambelarus
НЕ слишком по теме...
Есть желание немного поднять производительность пароувлажнителя в приточной вентустановке чтобы был запас на сильные морозы по сливу конденсата вижу что запас есть. Увлажнитель в венткамере температура 23гр.
1. утеплить паропровод 3м трубчатым кафлекс HT.
2. Утеплить частично паровую трубку???
3. утеплить трубку слива конденсата???
4. Влияние формы паровых сопел и их количества на количество подоваемого пара?

Blade runner
Утеплите, это недолго.
dreambelarus
Цитата(dreambelarus @ 15.12.2016, 12:48) *
1. утеплить паропровод 3м трубчатым кафлекс HT.

Этот пункт выполнили получили существенный прирост до 20% производительности. Паропровод просто просадили через трубчатый утеплитель Кафлекс HT чуть большего по внутреннему диаметру.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.