Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренняя напорная канализация.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
leather85
Ребят, что поможет?:
Мойка+умывальник+проф.посудомоечная машина.
Сливы, сами понимаете, жирные.
Отметка пола от выпуска минус 2.000.
Просим совета.
SV_vrn
пятьдесят четыре
Engineer90
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2015, 8:08) *

Можно и я влезу со своим вопросом rolleyes.gif
В АБК на первом этаже в здании без подвала 3 санузла и и 1 душевая с 4-мя душами. Так получилось, что конструктор забыл про ВК и залили плиту без единого отверстия и каналов blink.gif Теперь будем ставить насосы Сололифт, снаружи сделаем утепоенный нарост для выпуков и вводов.
Вопросы такие:
1 В одном санузле 2 унитаза и одна раковина, получается нужно ставить два насоса? Один на унитаз+раковина, второй только на унитаз.
2 Для душевой как? Можно один насос на 2 душа?
3 Можно ли у наружной стены предусмотреть магистраль и собрать все напорные трубы от насосов, потом одной напорной трубой выйти?
4. Как гасить напор? в утепленном цоколе сделать петлю?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
Цитата(Engineer90 @ 21.5.2015, 11:03) *
Можно и я влезу со своим вопросом rolleyes.gif
В АБК на первом этаже в здании без подвала 3 санузла и и 1 душевая с 4-мя душами. Так получилось, что конструктор забыл про ВК и залили плиту без единого отверстия и каналов blink.gif Теперь будем ставить насосы Сололифт, снаружи сделаем утепоенный нарост для выпуков и вводов.
Вопросы такие:
1 В одном санузле 2 унитаза и одна раковина, получается нужно ставить два насоса? Один на унитаз+раковина, второй только на унитаз.
2 Для душевой как? Можно один насос на 2 душа?
3 Можно ли у наружной стены предусмотреть магистраль и собрать все напорные трубы от насосов, потом одной напорной трубой выйти?
4. Как гасить напор? в утепленном цоколе сделать петлю?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1. Да.
2. Да.
3. Нет.
4. Петля выше отметки земли делается не для гашения напора, а для предотвращения обратного тока воды из наружной канализации.
Hiro Nakamura
Serg Ivanov, у меня вопрос: вот вы советуете поставить Сололифт на производственную канализацию, а он собственно предназначен для подобных дел?
Думаете у этих насосов есть соответствующие сертификаты да и вообще техническая возможность работать в таких условиях?
SV_vrn
Hiro Nakamura, я вам отвечу - нет не предназначены.

для жирных стоков кафе бытовые сололифты не годны.

лучше посмотреть в сторону продукции SFA.
Hiro Nakamura
SV_vrn, мне в сторону смотреть не нужно и про Грунды я в курсе, мне интересно почему Serg Ivanov дал такой совет.


PesPes
там ссылка на жироуловитель.
Ferdipendoz
По ссылке именно сололифты и именно насосы
PesPes
ссылка в сслылке smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.5.2015, 13:19) *
Serg Ivanov, у меня вопрос: вот вы советуете поставить Сололифт на производственную канализацию, а он собственно предназначен для подобных дел?
Думаете у этих насосов есть соответствующие сертификаты да и вообще техническая возможность работать в таких условиях?

Сложно сказать, что выгоднее - дорогие насосы работающие много лет или дешёвые бытовые которые менять придётся чаще. Много лет и кафе может не проработать. А техническая возможность работать есть (там есть и кухонные варианты) - вопрос как долго.
SV_vrn
Serg Ivanov, вы эту любопытную экономическую теорию, попробуйте рассказать сами заказчику, когда у него первая неправильно подобранная установка перекачки стоков, накроется женским половым органом и когда он вам выставит претензии...
Serg Ivanov
Цитата(SV_vrn @ 26.5.2015, 21:16) *
Serg Ivanov, вы эту любопытную экономическую теорию, попробуйте рассказать сами заказчику, когда у него первая неправильно подобранная установка перекачки стоков, накроется женским половым органом и когда он вам выставит претензии...

Ну из нескольких десятков - ни один претензий не предъявлял. Обычно такие вещи оговариваются с заком заранее.
Кто-то хочет нержавейку и чугун, а кто-то полипропилен и подешевше.
В спецификации у нас обязательно должна быть приписка: "Оборудование по согласованию может быть заменено на другое сертифицированное." Иначе считается лоббированием производителя/поставщика.
В данном случае хозяин "кухни небольшого кафе в цокольном этаже" вряд ли располагает большими средствами. Да и объёмы реализации у него скорее всего небольшие - не сильно отличающиеся от бытовой кухни большой семьи.
Так что установку перекачки стоков надо просто уметь правильно подбирать - и претензий не будет.
Hiro Nakamura
Позиция зака вопросов не вызывает, мне больше интересен процесс официального утверждения подобного решения - прохождение экспертизы.
selin
А почему нельзя объединить два насоса в одну магистраль? Поставив обратные клапаны на каждый насос.
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 27.5.2015, 12:39) *
Позиция зака вопросов не вызывает, мне больше интересен процесс официального утверждения подобного решения - прохождение экспертизы.

Чем мотивировать отказ? Формально проверяющий не имеет права рекомендовать ту или иную марку оборудования. По расчёту проходит - всё.

Цитата(selin @ 27.5.2015, 14:27) *
А почему нельзя объединить два насоса в одну магистраль? Поставив обратные клапаны на каждый насос.

Фонтаном из унитаза. На туалетной бумаге и картофельных лушпайках клапаны плохо работают.
Тем более тут К3 и К1 как я понял.
Hiro Nakamura
Цитата
Чем мотивировать отказ? Формально проверяющий не имеет права рекомендовать ту или иную марку оборудования. По расчёту проходит - всё.


Формально проверяющий имеет право требовать использования сертифицированного оборудования.

Насосы Сололифт - бытовые. Они не сертифицированы для использования в предприятиях общественного питания.

Нельзя ими перекачивать жиросодержащие стоки.
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 28.5.2015, 14:42) *
Формально проверяющий имеет право требовать использования сертифицированного оборудования.

Насосы Сололифт - бытовые. Они не сертифицированы для использования в предприятиях общественного питания.

Нельзя ими перекачивать жиросодержащие стоки.

Можно.
Цитата
Sololift2 C-3 имеет три выхода, к нему можно подключить ( по выбору): стиральную машину, посудомоечную машину, кухонную мойку, ванну, душ (душевую кабину), биде или умывальник.

Цитата
Область применения:
- в душевых кабинах, умывальниках, стиральных и посудомоечных машин, смонтированных при ремонте или модернизации существующих зданий, при их размещении на удалении от подземной канализационной магистрали, где невозможна организация отвода канализационных вод самотеком.

Цитата
Sololift2 C-3 - используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 75°С, и кратковременно (до 30 минут) - 90°С.

Ну покажите сертификат на канализационную насосную установку для использования в предприятиях общественного питания. smile.gif
У нас такой зверь не водится.
В конце-концов пусть ТХ поставят жироуловитель под мойку.
http://www.sololift-sololift.ru/catalog_view.php?id=16
Hiro Nakamura
Serg Ivanov, есть оборудование бытовое, есть производственное.

На каждый насос есть сертификат соответствия, разрешение Ростехнадзора и Санитарно Эпидемиологическое Заключение.

В этих документах написано, что за прибор и для чего нужен (пункт называется условия применения).

Нельзя лепить бытовое оборудование в производственные нужды.

В Грундфосе мне сказали тоже самое.




Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.5.2015, 13:09) *
Serg Ivanov, есть оборудование бытовое, есть производственное.

На каждый насос есть сертификат соответствия, разрешение Ростехнадзора и Санитарно Эпидемиологическое Заключение.

В этих документах написано, что за прибор и для чего нужен (пункт называется условия применения).

Нельзя лепить бытовое оборудование в производственные нужды.

В Грундфосе мне сказали тоже самое.

Ну да, отсканируйте и выложите. На это именно. У нас запрета нет. Эдак можно до производственных унитазов допроектироваться..
Цитата
Sololift2 C-3 подходит для перекачивания серых
стоков от стиральных и посудомоечных машин,
ванны, душа, умывальника или кухонной мойки.
Установка предназначена для фронтального
монтажа в стене. Профессиональная конструкция
позволяет перекачивать стоки температурой до
75 °C при непрерывном режиме работы и до 90 °C в
течение 30 минут.
Обычно эти установки применяются:
• В подвальных помещениях ниже уровня
канализации.
• В связи с реконструкцией или модернизацией
зданий, в которых водоотведение самотёком
невозможно из-за того, что канализационная
труба находится на большом расстоянии,
Никитос
Серые стоки когда успели стать производственными?
Serg Ivanov
Цитата(Никитос @ 29.5.2015, 21:33) *
Серые стоки когда успели стать производственными?

Тогда же когда кухонные.
Alexey_M
Надо отдать должное - у SFA есть деление на бытовые насосы и профессиональные. К последним относятся как раз насосы для общественных мест, кафе, производств (кухни ресторанов, пекарни). Но в любом случае, установка даже такого насоса желательна после жироотделителя.
Хотя по факту серия Профи просто выдерживает большие температуры и помощнее. Даже в инструкции производитель всё равно пишет "для жилых домов". Но если сравнивать с конкурентами, для Профи использования, однозначно надо брать "Профи" серию. Много лет тысячи насосов работают (даже "бытовые" в общественных местах) - там тупо нечему ломаться, пока не придёт "человеческий фактор" ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.