Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор ПЧ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
satillit
Добрый день.
Существуют ли рекомендации по подбору преобразователя частоты?
У меня возникла следующая ситуация. Имеется насос (3ф, 0.88 кВт, ток 1.73А - данные из паспорта насоса), и требуется подобрать частотник. если смотреть по току, то частотник мощностью 0,75 кВт подходит, а вот по мощности не пролазит.
Следует ли учитывать оба параметра из паспорта двигателя и брать частотник, следующей мощности (сразу 1.5 кВт), или можно поставить на 0.75, пренебрегая указанной в паспорте насоса мощностью?

Спасибо.
satillit
Удалось найти следующую информацию в брошюре производителя частотников:
"Как подбирается преобразователь частоты под двигатель?
ПЧ подбирается в первую очередь по току. Рабочий ток двигателя должен
быть меньше номинального тока ПЧ (большинство применений). "
Выходит, мощностью можно пренебречь, при выборе ПЧ.. Поправьте меня, если я не прав.
Andrew_2610
Цитата(satillit @ 21.5.2015, 9:35) *
Удалось найти следующую информацию в брошюре производителя частотников:
"Как подбирается преобразователь частоты под двигатель?
ПЧ подбирается в первую очередь по току. Рабочий ток двигателя должен
быть меньше номинального тока ПЧ (большинство применений). "
Выходит, мощностью можно пренебречь, при выборе ПЧ.. Поправьте меня, если я не прав.


на мощность пч не обращайте внимание.
satillit
Цитата(Andrew_2610 @ 21.5.2015, 12:06) *
на мощность пч не обращайте внимание.

Хм, спасибо
IGR1
Я смотрю всегда по току. А мощность частотника вообще непонимаю что это такое... Ток - да, показатель.
По самые по...
Цитата(satillit @ 21.5.2015, 9:35) *
Удалось найти следующую информацию в брошюре производителя частотников:
"Как подбирается преобразователь частоты под двигатель?
ПЧ подбирается в первую очередь по току. Рабочий ток двигателя должен
быть меньше номинального тока ПЧ (большинство применений). "
Выходит, мощностью можно пренебречь, при выборе ПЧ.. Поправьте меня, если я не прав.


БрошЮру писАл человек, далекий от техники - манагер, например!
Под технологию, в которой используется применяемый двигатель, подбирается устройство управления , например, с использованием частотного преобразователя (ЧП).
Технические условия для выбора ЧП должны содержать комплекс параметров, необходимых для применения в данном конкретном случае. Сюда входят ток, мощность (обязательно!!!), режим работы (момент, вектор, скаляр), способ регулирования (ПИД, фаззи-логика, ...), среда использования. И это - далеко не всё!!!
SVKan
Мощность указываемая для частотника это некий усредненный "стандартный" двигатель - для ориентира.
Для многих применений на эту цифру действительно можно смотреть.

Но правильнее смотреть все таки на ток. Именно он определяет нагрузку на силовые полупроводники.
Если совсем правильно, то надо еще учитывать характер нагрузки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.