Цитата(Fox222 @ 25.5.2015, 17:03)

Приложу примерный расчетик:
Допустим S=12 м2, i=0,18 л/с*м2, Р=30 МПа.
S=3,14*2*2=12,56 м2.
При TY 3251 (К=80.6): 2*2*3,14*0,18=2,26 л/с - (кол-во воды,вылитое в пределах круга 12 м2)
Общий расход: Q=K*Корень Р=0,42*корень 30=2,3 л/с*м2.
Q=2,3-2,26=0,04 л/с*м2 - (кол-во воды, вылитое за пределы радиуса),что составляет 1,74% от общего расхода.
дайте критику или направте в нужное русло.

Если посмотреть карты орошения ТУСО, можно убедиться, что за радиус 2м уходит значительно большая часть расхода,чем 2%. Однако поскольку для спринклеров ТУСО нет таких номограмм, как для спринклеров бийской спецавтоматики, приведённая Fox222 метода часто проходит ,при ссылке( с умным видом

) на ГОСТ Р 51043-2002 и неготовности эксперта вникать в некоторые тонкости указанного ГОСТ.
Вопрос об интенсивности был и продолжает оставаться притчей во языцех.