Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система АПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fox222
В здании предусмотрены три разные интенсивности орошения: 0,08, 0,12, 0,18 л/с/м2 для разных пож. отсеков. Вопрос: при использовании одного типа оросителей (н-р, TY 3251) можут ли обеспечиваться разные интенсивности орошения? helpsmilie.gif
Sindarkon
Можут!
Fox222
Приложу примерный расчетик:
Допустим S=12 м2, i=0,18 л/с*м2, Р=30 МПа.
S=3,14*2*2=12,56 м2.
При TY 3251 (К=80.6): 2*2*3,14*0,18=2,26 л/с - (кол-во воды,вылитое в пределах круга 12 м2)
Общий расход: Q=K*Корень Р=0,42*корень 30=2,3 л/с*м2.
Q=2,3-2,26=0,04 л/с*м2 - (кол-во воды, вылитое за пределы радиуса),что составляет 1,74% от общего расхода.

дайте критику или направте в нужное русло. unsure.gif
BTS
Цитата(Fox222 @ 25.5.2015, 17:03) *
Приложу примерный расчетик:
Допустим S=12 м2, i=0,18 л/с*м2, Р=30 МПа.
S=3,14*2*2=12,56 м2.
При TY 3251 (К=80.6): 2*2*3,14*0,18=2,26 л/с - (кол-во воды,вылитое в пределах круга 12 м2)
Общий расход: Q=K*Корень Р=0,42*корень 30=2,3 л/с*м2.
Q=2,3-2,26=0,04 л/с*м2 - (кол-во воды, вылитое за пределы радиуса),что составляет 1,74% от общего расхода.

дайте критику или направте в нужное русло. unsure.gif

Если посмотреть карты орошения ТУСО, можно убедиться, что за радиус 2м уходит значительно большая часть расхода,чем 2%. Однако поскольку для спринклеров ТУСО нет таких номограмм, как для спринклеров бийской спецавтоматики, приведённая Fox222 метода часто проходит ,при ссылке( с умным видом smile.gif ) на ГОСТ Р 51043-2002 и неготовности эксперта вникать в некоторые тонкости указанного ГОСТ.
Вопрос об интенсивности был и продолжает оставаться притчей во языцех.
Fox222
ну что ж рискнем) sport_boxing.gif
Fox222
Возникла проблемка. Зак просит приложить карту орошения, но к подобному расчету она не совсем подойдет, т.к. расход выходящий за пределы нужного радиуса должен быть 50% от общего, а у меня всего то 2%. Как выкрутится?
BTS
Цитата(Fox222 @ 26.5.2015, 15:49) *
Возникла проблемка. Зак просит приложить карту орошения, но к подобному расчету она не совсем подойдет, т.к. расход выходящий за пределы нужного радиуса должен быть 50% от общего, а у меня всего то 2%. Как выкрутится?

Если он такой грамотный, предложите ему Бийск вместо Тусо. Там и карты, и номограммы. В предыдущем посте я не случайно сделал оговорку.
Fox222
Неоднократно предлагали Бийские, но ТЗ на Tyco (оборудование,оросители). tomato.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.