Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надо ли в тепловом балансе учитывать инфильтрацию, если планируется общеобменная вентиляция?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
tomskair
Подскажите пожалуйста?
ИОВ
Если вентиляция круглосуточная и с положительным дисбалансом, то -не надо
shadow
Почему не надо?
ИОВ
Если в помещении давление выше, чем снаружи, то инфильтрации не будет, будет эксфильтрация
shadow
И насколько должен быть положительным дисбаланс, чтобы было "избыточное" давление?

Вот, что говорит СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование:

6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:

а) потери теплоты через ограждающие конструкции;

б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;

в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;

ИОВ
Цитата(shadow @ 27.5.2015, 8:46) *
И насколько должен быть положительным дисбаланс, чтобы было "избыточное" давление?

Вот, что говорит СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование:

6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:

а) потери теплоты через ограждающие конструкции;

б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;

в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;

Т.е. Вас не смущает, что в большинстве рассчитываемых помещений отсутствует составляющая по п. в)? Нет материалов и т.п - не учитываем. Так же и с инфильтрацией - если её нет, то что же учитывать? Поинтересуйтесь расчётами теплопотерь в высотных зданиях и увидите, что самая высокая инфильтрация на нижних этажах, потом по высоте здания снижается, далее есть нейтральная зона, а на верхних этажах - эксфильтрация.
Цитата
Большая Энциклопедия Нефти Газа
Инфильтрация наружного воздуха в помещениях происходит под действием перепада ( разности) давлений наружного и внутреннего воздуха.

shadow
ИОВ, Отопление Сканави А.Н. Махов Л.М. 2008 - стр. 40, 4 абзац, формула 2.6
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.