Цитата(shadow @ 27.5.2015, 8:46)

И насколько должен быть положительным дисбаланс, чтобы было "избыточное" давление?
Вот, что говорит СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование:
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
Т.е. Вас не смущает, что в большинстве рассчитываемых помещений отсутствует составляющая по п. в)? Нет материалов и т.п - не учитываем. Так же и с инфильтрацией - если её нет, то что же учитывать? Поинтересуйтесь расчётами теплопотерь в высотных зданиях и увидите, что самая высокая инфильтрация на нижних этажах, потом по высоте здания снижается, далее есть нейтральная зона, а на верхних этажах - эксфильтрация.
Цитата
Большая Энциклопедия Нефти Газа
Инфильтрация наружного воздуха в помещениях происходит под действием перепада ( разности) давлений наружного и внутреннего воздуха.