Добрый день ув. специалисты. Столкнулся с следующей ситуацией: В многоярусном открытом паркинге на первом этаже предусматривается мойка для автомобилей. Расположить очистные на улице нет возможности. Возникла мысль установить их ниже отметки ноль (подземно) в приделах габаритов здания. Выскажите свои мысли по данному поводу. Может, подскажите, как правильней поступить в данной ситуации
 
 
 
  Nasosnik25
  3.6.2015, 12:58
  
 
  Да даже если на "нуле" здания разместить саму мойку, то технология оборотного водоснабжения все-равно будет ниже этажом (хотя бы сбор стока в емкость вы не организуете без тех.этажа). 
А ниже 1-го эт. мойка вполне себе вариант, почему нет. Какие нормативные ограничения?
 
 
 
 
  Здравствуйте, тех этажа к сожалению нет, вода самотёком попадает в ЛОС с которых помощью насоса, возвращается в технологическое помещение на отм. 0. Там происходит доочистка и возврат в систему.
 
 
 
 
  всё верно.
вода стекает в яма - первичные песколовки.
оттуда дренажными насосами поднимается   в баки исходной воды.
из баков опять насосами подается на очистные.
с очистных в баки очищенной воды. 
оттуда насосами обратно на автомойку (оборотка).
осадок с очистных (нефтеловушка) утилизируется как нефтесодержащие отходы.
осадок песколовушки - аналогично.
очистные поверхностные, могут быть установлены на любой высоте, куда подадут насосы.
 
 
 
 
  Загрязненные технологические воды после использования поступают в приемные лотки-колодцы и далее самотеком в отстойник-песколовку, где происходит осаждение частиц крупных фракций. Далее осветленные стоки поступают на блок Flotenk далее..... Вот и смутило расположение этих двух внушительных установок под зданием.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.