Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение коттеджа к теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nina22rus
Здравствуйте!
Учусь в институте, делаю курсач. По заданию нужно спроектировать отопление двухэтажного коттеджа с подключением от теплосети с t = 105 C. Вопрос вот в чем: могу ли я для снижения t в системе (трубы будут металлопластик) с помощью "подмеса" охлажденного теплоносителя на входе поставить трехходовой смесительный клапан (а именно Herz DN 32) вместо элеватора?

Буду благодарна за советы.
shadow
Трехходовые клапаны "плохо" работают на больших перепадах, условно более 3 м.в.ст., поэтому для смесительных узлов пи подкл. к теплосети лучше применять двухходовой клапан. Кроме того есть индивидуальные небольшие тепловые пункты полной заводской готовности для поквартирного теплоснабжения и ИЖД.
Shiling
Без циркуляционного насоса не обойтись.
nina22rus
Спасибо!

насос будет
вот такая схема получиласьНажмите для просмотра прикрепленного файла
Inchin
Цитата(shadow @ 8.6.2015, 10:16) *
... Кроме того есть индивидуальные небольшие тепловые пункты полной заводской готовности для поквартирного теплоснабжения и ИЖД.

+1. "Квартирные" станции, понимаю, имеются ввиду.
Алексс
коллектор теплого пола надо посадить на обратку от отопления.
на вводе регулятор перепада и 2х ходовой с приводом
nina22rus
регулятор перепада температуры?
на схеме двухходовой клапан (поз 15).

А почему нельзя трехходовой использовать? Нашла трехходовые клапаны ESBE серии 3F с температурой рабочей среды в диапазоне от -10°С до +110°С. Применяются в котельных, а также внутренних системах теплоснабжения.

Solarinfo
скачайте на сайте Danfoss альбом Автоматизированные узлы управления (АУУ) и будет вам счастье. как молодому специалисту такая литература пригодится и не раз.
shadow
Цитата(nina22rus @ 11.6.2015, 10:09) *
регулятор перепада температуры?
на схеме двухходовой клапан (поз 15).

А почему нельзя трехходовой использовать? Нашла трехходовые клапаны ESBE серии 3F с температурой рабочей среды в диапазоне от -10°С до +110°С. Применяются в котельных, а также внутренних системах теплоснабжения.



Во-первых у них ограничен максимальный перепад в пределах 3-5 м.в.ст. в зависимости от диаметра, а если перепад на вводе 10 м.вод.ст.
Во-вторых авторитет "а" двух и трехходового клапана с "активной" (перепадом давления между Т1 и Т2) первичной сетью определяется по разному,
см. здесь для трехходового http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.html
здесь для двухходового http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.html

у трехходового при равных Kvs он меньше получается. Из-за этого при большом перепаде на вводе сложно добиться качественного регулирования трехходовым клапаном без доп средств (например установки РПД)