Цитата(nina22rus @ 11.6.2015, 10:09)

регулятор перепада температуры?
на схеме двухходовой клапан (поз 15).
А почему нельзя трехходовой использовать? Нашла трехходовые клапаны ESBE серии 3F с температурой рабочей среды в диапазоне от -10°С до +110°С. Применяются в котельных, а также внутренних системах теплоснабжения.
Во-первых у них ограничен максимальный перепад в пределах 3-5 м.в.ст. в зависимости от диаметра, а если перепад на вводе 10 м.вод.ст.
Во-вторых авторитет "а" двух и трехходового клапана с "активной" (перепадом давления между Т1 и Т2) первичной сетью определяется по разному,
см. здесь для трехходового
http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.htmlздесь для двухходового
http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu..._armaturoj.htmlу трехходового при равных Kvs он меньше получается. Из-за этого при большом перепаде на вводе сложно добиться качественного регулирования трехходовым клапаном без доп средств (например установки РПД)