Полная версия этой страницы: 
Кондиционирование бассейна.
  
 
 
  Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
 
 
 
 
  Вы используете секцию охлаждения как осушитель,а потом стоит секция нагрева ???
 
 
 
 
  В данном случае расчет выполнен на разбавление теплоизбытков и влажности, приточным воздухом, приточная установка стандартная с рециркуляцией воздуха и рекуператором тепла. В свою очередь поступило предложение разместить секцию охлаждения. Охлаждение воздуха в центральной вентиляции бассейна на мой взгляд не совсем безопасное решения  для помещений с высокой влажностью и не совсем безопасное для здоровья людей находящихся в помещении без верхней одежды (во влажном состоянии). Спасибо.
 
 
 
 
  то есть поступило предложение? вам охлаждать воздух необходимо по расчетам?
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 15:33
  
 
  Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали? 
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
 
 
 
 
  Не вкроим случае. Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
 
 
 
 
  Правильно! Даешь бодряк! 
 
 а то пришли тут в тепле понежится, расслабится, это не наша политика!
 
 
 
 
  Это что, из серии "а не захренчить ли зелёным по потолку"? А про разницу температур кто-то думал? Процесс считали?
Основание и целесообразность хоть кто-то просчитывал? Воздухораспределение при изменившихся условиях?
Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137
С учетом всех нормотивных пораметров и с применением i-d диограммы
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 15:46
  
 
  Расчёт чего, охлаждения?
 
 
 
 
  Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) 

...
нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
Поясните, пожалуйста, подробнее, что вы имели в виду?
Т.е. нагретый воздух - где нагретый, в калорифере установки или в бассейне? И что такое "утилизировать" в данном случае?
 
 
 
 
 
  Цитата(Lexxss)
По расчетом воздух охлаждать надо????
Какая температура наруж воздуха?
Какая температура в раб.зоне?
 
 
 
 
 
  Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 16:03
  
 
  Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 16:55) 

Расчет выполнен («Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий»
Автор: Краснов Ю.С. Год издания: 2006 г.) стр137 !!!! Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна!!! На мой взгляд целесобразний разбовлять влажный и нагретый воздух приточным пользуясь данным расчетом из Рекомендаций по проектированию для производственных и общественных зданий )))))
Следует понимать так, что расчёт на применение охлаждения не вёлся. К чему тогда этот вопль (куча восклицательных знаков) и откуда такая безграмотность (выделил)?
 
 
 
 
 
  Насколько целесообразно и безопасно для здоровья людей применять секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна?
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 16:15
  
 
  Вопросы повторить? Расчёт системы воздухораспределения при работе секции охлаждения выполнялся?
Тема на грани переноса. Либо в "песочницу", вероятнее в "мусорку".
 
 
 
 
  а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 16:22
  
 
  Цитата(ОРИ @ 9.6.2015, 17:16) 

а тот, от кого поступило предложение о секции охлаждения пояснил зачем он хочет ее установить?
Он писал.
Цитата
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке
Проверять, как видно, лень. Зато "кричать" на форуме без проблем
 
 
 
 
 
  Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:55) 

...
Предложение от заказчика применить секцию водяного/фреонового охладителя в центральной приточно-вытяжной установке бассейна
...
Для чего? Цель применения секции какая - охлаждение, осушение? 
Чего и где именно с её помощью добиться хочет?
Куда встраивать секцию собирается - на подачу в помещение, на забор из помещения, на выброс из установки на улицу?
 
 
 
 
 
  Да, конечно, считают что при применении секции охлаждения не будит надобности в больших расходах воздуха (нормативные, теплопоступления, влагопоступления) предполагают что в зал бассейна дать приточный воздух (нормативный по людям) а от теплопоступлений избавится с помощью секции охлаждения, что в свою очередь повлечёт уменьшение площади воздуховодов и.т.п
 
 
 
  Skaramush
  9.6.2015, 16:35
  
 
  Третий раз повторяю - расчёт воздухообмена и воздухораспределения проводился на условия применения секции охлаждения?
 
 
 
 
  Цитата(Lexxss @ 9.6.2015, 15:34) 

... Подать нормативный расход воздуха на зрителей и занимающихся, а нагретый воздух утилизировать методом секции охлаждения.
А что тогда, в Вашем понимании, указание СП 118 для воздухообмена?
Цитата
По расчету, но не менее 80 м /ч притока наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м /ч на одного зрителя
Первичными являются слова "
по расчёту". При этом имеется в виду не только расчёт на ассимиляцию тепло-влагоизбытков, но и расчёт воздухораздачи (для соблюдения требований Приложения "В" СП 60)
 
 
 
 
 
  Skaramush, да, спасибо, я видел, не беспокойтесь...
ИОВ, спасибо за ответ!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.