Чиллер Mcquay Whb Me
lelik_99
17.6.2015, 17:02
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Имеются три чиллера маквей с выносными конденсаторами. Все с воздушными конденсаторами. Контроллеры Microtech III. С одним все нормально, контроллер сконфигурирован под воздушный конденсатор, а два других для водяного конденсатора. Как сконфигурировать контроллеры для воздушного конденсатора? Коденсатором управлять не нужно, у него своя автоматика и свои датчики. Но чиллер выдает ошибку по высокой температуре воды в конденсаторе и отключается, при этом давление конденсации в норме. Нигде в мануалах ничего не нашли, поставщик тоже не подсказал.
Спасибо.
lelik_99
23.7.2015, 10:26
Подскажите, пожалуйста.
Кто-нибудь вообще сталкивался с чиллерами McQuay с выносным конденсатором? Он всегда по умолчанию заточен под водяной конденсатор? Т.е. датчики температуры воды конденсации подключены? Это как-то указывается при заказе, зашифровано в маркировке? Есть ли в настройках возможность перевести его на выносой воздушный конденсатор?
Есть три чиллера с выносными воздушными конденсаторами, которые управляются своими контроллерами. У чиллеров есть датчики температуры воды конденсации, которые установили так, что б температура на входе в конденсатор была меньше чем на выходе (иначе выдавал ошибку), т.е. съимитировали работу водяного конденсатора. Но все равно работает не стабильно, т.к. давление меняется от вкл/выкл вентиляторов, а температура по датчикам нет.
Может его можно как то перевести на работу с воздушными конд? Где взять пароль на контроллер?
Спасибо
А есть Start-up лист, или что-то похожее? Насчёт пароля, только поставщик и никто другой не поможет. А вот замерить перегрев и переохлаждение, это первым делом надо бы сделать. Судя по проблеме, возможно у вас недостаточный холодосъём, проверьте и его (расход воздуха или воды, степень загрязнения).