Цитата(craz1983 @ 24.6.2015, 11:50)

А так чтото парадокс получается, если считать по теплопотерям Q=k*F*dT то получается чтобы поддерживать температуру надо затратить 2,7 МВт

, ересь какаяо, и с другой стороны чтоб нагреть 0,5 м3 воздуха в час (объём ящика) с температуры -20 до +10 надо всеволиш 5 ватт. Ну и так по логике даже в металлическом гараже зимой если включаеш ветродуй киловата на 2 то можно нагрется положительной температуре. Вообщем не буду рассуждать прошу помочь с методикой.
При температуре воздуха внутри шкафа равной 10 градусам температура стальных стенок будет практически такой же, поэтому нужно нагревать не только воздух в шкафу, но весь стальной корпус.
Вот по этой самой формуле: Q=k*F*dT
Коэффициент теплопередачи k при режиме свободной конвекции воздуха внутри шкафа (к=5 Вт/м2*К) и снаружи (к = 15 Вт/м2*К)
k = 1/(1/5 + 0,002/45 + 1/15) = 3,75 Вт/м2*К
F = 3.78 м2
dT = 30°
Q = 3,75*3.78*30 = 425 Вт