Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Включение нескольких пожарных насосов по очереди
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Sasha Пожарник
Добрый день
Можно вопрос на засыпку?
Если группа скажем из 4 рабочих насосов + 1 резервный работает в одну трубу, то их можно как-нибудь запускать по очереди?
Т.е. Например первый работает если на площадке расход от 10-70 л/с, второй 70-140, третий 140-210, четвертый 210-280. И если один из них не сработает - включается резервный. Резервный включатся последним, если после включения четырех насосов они так и не вышли на режим... Насосы конечно одинаковые.

Если все это можно то как это все автоматизировать? Задаться показаниями манометров? Или может бвть расходомеры или еще что...?

Мне кажется все возможно, если после включения второго и т. д. предыдущий или предыдущие не отключать.

Приложил пример насоса...

Заранее благодарен
Sindarkon
Поочерёдное включение - стандартная практика при установке более одного насоса. Ориентироваться нужно по манометрам.
Включение резервного насоса должно сопровождаться отключением "неисправного" рабочего. Просто так добавить его в цепь нельзя.
BTS
При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.
BTS
Цитата(BTS @ 25.6.2015, 13:18) *
При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.

Особый случай-наличие сухотрубов большой ёмкости. В период заполнения насос /насосы/ могут работать с повышенным расходом и меньшим напором. Важно,чтобы автоматика распознавала такие ситуации.
artemwtf
Вот на болидовском приборе "Поток-3" нельзя организовать поочередную работу насосов ни по датчикам давления (ДД) и никак вообще. Насосы пускаются одновременно. Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.
дмитрий01
Цитата(artemwtf @ 26.6.2015, 14:07) *
Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.

Плазма-т, спрут-2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.