Sasha Пожарник
25.6.2015, 2:44
Добрый день
Можно вопрос на засыпку?
Если группа скажем из 4 рабочих насосов + 1 резервный работает в одну трубу, то их можно как-нибудь запускать по очереди?
Т.е. Например первый работает если на площадке расход от 10-70 л/с, второй 70-140, третий 140-210, четвертый 210-280. И если один из них не сработает - включается резервный. Резервный включатся последним, если после включения четырех насосов они так и не вышли на режим... Насосы конечно одинаковые.
Если все это можно то как это все автоматизировать? Задаться показаниями манометров? Или может бвть расходомеры или еще что...?
Мне кажется все возможно, если после включения второго и т. д. предыдущий или предыдущие не отключать.
Приложил пример насоса...
Заранее благодарен
Sindarkon
25.6.2015, 8:15
Поочерёдное включение - стандартная практика при установке более одного насоса. Ориентироваться нужно по манометрам.
Включение резервного насоса должно сопровождаться отключением "неисправного" рабочего. Просто так добавить его в цепь нельзя.
При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.
Цитата(BTS @ 25.6.2015, 13:18)

При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.
Особый случай-наличие сухотрубов большой ёмкости. В период заполнения насос /насосы/ могут работать с повышенным расходом и меньшим напором. Важно,чтобы автоматика распознавала такие ситуации.
artemwtf
26.6.2015, 14:07
Вот на болидовском приборе "Поток-3" нельзя организовать поочередную работу насосов ни по датчикам давления (ДД) и никак вообще. Насосы пускаются одновременно. Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.
дмитрий01
26.6.2015, 14:12
Цитата(artemwtf @ 26.6.2015, 14:07)

Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.
Плазма-т, спрут-2