Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перечень документации на тепловой пункт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
kennedy
Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт.
Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.
Алексс
Такого графика не знаю и не слышал. Может он имел ввиду график технического обслуживания??? это есть.
KARTS
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 12:54) *
Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт.
Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.

Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать.
А в по какому поводу инспектор наведался?
Алексс
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 13:19) *
Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать.
А в по какому поводу инспектор наведался?

Может и обязан. Даже поверку манометров термометров.
kennedy
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 13:19) *
Инспектор теплосети не может давать предписания, эти функции только у органов надзора - п.1.6 ПТЭ ТЭ. Ну а если инспектор дал замечание, то должен своё требование обосновать.
А в по какому поводу инспектор наведался?



Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону, он и мне указал что не хватает ряд документации и выдал список необходимых документов для ЦТП.
Алексс
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 17:37) *
Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону, он и мне указал что не хватает ряд документации и выдал список необходимых документов для ЦТП.

Вам, что перечень нужен???
KARTS
Цитата(Алексс @ 26.6.2015, 17:42) *
Может и обязан. Даже поверку манометров термометров.

А ссылку на НПА?

Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 18:37) *
Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону...

А на каком основании?
Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с приказом Минэнерго N103 от 12.03.2013.
испытатель
Цитата(KARTS @ 26.6.2015, 19:42) *
А ссылку на НПА?
А на каком основании?
Проверка готовности к отопительному периоду проводится в соответствии с приказом Минэнерго N103 от 12.03.2013.

Строительство и подготовка к отопительному сезону разные вещи и разная подведомственность - не так ли.
А вообще-то используются документы:
Акты испытаний по приложениям СНиП 3.05.01-85 и заполненный паспорт по Рекомендуемой форме Приложения 6 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального теплоснабжения
KARTS
Цитата(испытатель @ 28.6.2015, 23:48) *
Строительство и подготовка к отопительному сезону разные вещи и разная подведомственность - не так ли.
А вообще-то используются документы:
Акты испытаний по приложениям СНиП 3.05.01-85 и заполненный паспорт по Рекомендуемой форме Приложения 6 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального теплоснабжения

Речь идёт про проверку готовности к отопительному периоду, не про строительство:
kennedy писал
Цитата
Вызвал для приемки ЦТП к отопительному сезону

Ещё раз - проверка готовности осуществляется комиссионно, а не по "хотелке" инспектора. Порядок проверки изложен в указанном ранее приказе Минэнерго.
Форма паспорта на ТП есть и в Приложении 6 ПТЭ ТЭ.
СНиП 3.05.01-85 почему-то не действует - http://docs.cntd.ru/document/871001031, актуализировали в СП 73.13330.2012 и отменили?
ИОВ
Для KARTS, смотрите
KARTS
Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 8:41) *
Для KARTS, смотрите

Спасибо.
Я ведь к тому, что пока действуют и СНиПы и актуализированные редакции. А получается, что не всегда.
Алексс
Инспектор тепловой сети, является представителем технадзора той же т/сети и требует соблюдения всего-всего, за исключением вторичных систем по закрытой схеме.
Ростехнадзор - это техника безопасности и они актуальны до получения постоянного допуска в эксплуатацию.
Их подписей нигде нет в паспорте готовности ОЗП и много Вы их видели после ввода итп в эксплуатацию???.
испытатель
Может быть каким то краем ЦТП автора поста попал под действие ФЗ РФ от 23 ноября 2009 года No 261?
У нас в РК СНиП действует, хотя это не принципиально для актуализированной редакции того же содержания.
Алексс
См. здесь
KARTS
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 16:07) *
Инспектор тепловой сети, является представителем технадзора той же т/сети и требует соблюдения всего-всего, за исключением вторичных систем по закрытой схеме.
Ростехнадзор - это техника безопасности и они актуальны до получения постоянного допуска в эксплуатацию.
Их подписей нигде нет в паспорте готовности ОЗП и много Вы их видели после ввода итп в эксплуатацию???.

Вы опять забыли добавить, что это только Ваше мнение. А Рсотехнадзор здесь причём?

Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 17:31) *
См. здесь

Что смотреть? Местную инструкцию? Это Вы называете НПА? Эта инструкция может применяться для Санкт-Петербурга в части требований не противоречащих действующему законодательству РФ.
Алексс
Так я и говорю РТН здесь ни причем. Линейный инспектор тепловых сетей выполняет эти функции.
KARTS
Цитата(Алексс @ 3.7.2015, 14:10) *
Так я и говорю РТН здесь ни причем. Линейный инспектор тепловых сетей выполняет эти функции.

НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО? (третий раз вроде спросил blink.gif )
Karrimdra
Цитата(KARTS @ 3.7.2015, 14:27) *
НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО? (третий раз вроде спросил blink.gif )


Никогда не спрашивал)
Однако предполагаю:
Цитата
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. N 103 г. Москва
2. Проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее - уполномоченные органы).


По скольку глава администрации (ну или МЭР там) сам не занимается тепломеханикой, он просит этим заняться специалиста (например управляющую компанию), представителем которой и будет "инспектор тепловых сетей".

Какие ещё варианты?
zr84
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 14:54) *
Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт.
Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.

Не видел такого документа, по видимому отсебятина... пусть инспектор сошлется на соответствующий пункт ПТЭ ТЭ.
например:
2.8.1. При эксплуатации тепловых энергоустановок хранятся и используются в работе следующие документы:
- генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями;
- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми по-следующими изменениями;
- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию;
- акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопле-ния, вентиляции;
- акты приемочных комиссий;
- исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей;
- технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей;
- технический паспорт теплового пункта;
- инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные ин-струкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда...
.... или
2.4.8. Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и опробования оборудования тепловые энергоустановки представляются органу государственного энергетического надзора для осмотра и выдачи временного разрешения.
2.4.9. Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном опробовании проверяется совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.
Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок считается момент их включения.
Комплексное опробование оборудования производится только по схемам, предусмотренным проектом.
Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное опробование тепловых сетей - 24 ч.

т.е. есть Акт комплексного опробывания.... и никакой периодичности....
KARTS
Цитата(Karrimdra @ 3.7.2015, 17:09) *
По скольку глава администрации (ну или МЭР там) сам не занимается тепломеханикой, он просит этим заняться специалиста (например управляющую компанию), представителем которой и будет "инспектор тепловых сетей".

Какие ещё варианты?

Никаких вариантов. Всё изложено в приказе Минэнерго, который Вы, похоже, не дочитали, также как и данную тему. Я ранее уже давал ссылку на этот приказ.
"Мэр попросил"? Никто никого не просит. Тем более управляющую организацию. Представитель ТСО(или сетевой организации) может быть включен в состав комиссии. Перечень того, что проверяет комиссия указан в приказе Минэнерго и ничего более. По результатам проверки составляется соответствующий Акт. И никаких предписаний.
Что касается вопроса автора темы. Представителю ТСО должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к теплопотребляющей установке и приборам учёта Потребителя в соответствии с Правилами организации теплоснабжения:
"110. Потребитель тепловой энергии обязан обеспечить доступ представителей теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций к приборам учета и теплопотребляющим установкам для:

проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми потребителем показаниями;

проведения поверок, ремонта, технического и метрологического обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат теплоснабжающей или теплосетевой организации;

контроля договорных режимов потребления, в том числе для проверки состояния теплопотребляющих установок и качества возвращаемого теплоносителя, в том числе при подключении их к системе теплоснабжения после ремонта или отключений по иным причинам."
Алексс
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"
На основании требований ГК РФ статьи 539, о договоре энергоснабжения, потребитель энергоресурсов (тепловой энергии) должен обладать энергопринимающим устройством, отвечающим установленным техническим требованиям, оборудованным узлом учета потребления энергии.
1. Документ, подтверждающий право подающей заявление на допуск организации на строительство сооружения (в составе которого находится предъявляемая к сдаче тепловая установка) (Распоряжение губернатора на строительство и технические условия на теплоснабжение, выданные энергоснабжающей организацией).
2. Комплект проектной документации (оформленный в объеме требований ГОСТ 21.101-97) согласованной в установленном порядке (п. 2.4.3 ПТЭ ТЭ).
3. Исполнительные чертежи тепловых установок и тепловых сетей (п.п. 2.8.1, 2.4.6 ПТЭ ТЭ).
4. Установленный энергоснабжающей организацией (источником) режим потребления энергии (ГК РФ, ч. II, ст. 543, п.1), (п. 15.1.3 ПТЭ ТЭ, п. 15.2.3) (Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).
5. Справку о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (п. 23 «Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г.).).
6. Акт раздела границ эксплуатационной и балансовой принадлежности сторон по тепловым сетям и тепловым энергоустановкам.
7. Документацию, подтверждающую окончание всех строительных и монтажных работ по сдаваемым тепловым энергоустановкам (п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ):
7.1. Копии лицензий монтажных и пусконаладочных организаций на право производства работ.
7.2. Акт первичного (предпускового) технического освидетельствования (п. 2.6.3 ПТЭ ТЭ).
7.3. Акты приемки скрытых работ (п. 2.4.4 и 2.8.1 ПТЭ ТЭ) по перечню и формам в установленном порядке СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.07-85, приложение №2, поз.4.
7.4. Акт сдачи строительной части помещения под монтаж тепловых энергоустановок по форме обязательного приложения № 1, поз.2 СНиП 3.05.07-85.
7.5. Акты индивидуальных испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции (п. 2.8.1, п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ) в установленном порядке СНиП 3.05.01-85 по форме обязательного приложения № 1 и СНиП 3.05.07-85, приложения № 1 поз. 17 (с передачей документации по реестру п.п. 1-16).
7.6. Разрешительная документация органов Ростехнадзора на оборудование, работающее под давлением (на которое распространяются требования Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
7.7. Акт о допуске электроустановок, предъявляемой к сдаче системы теплоснабжения.
7.8. Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей (п.п. 2.8.1, 2.4.6 ПТЭ ТЭ).
7.9. Технический паспорт теплового пункта (п. 2.8.1, п. 2.4.6 ПТЭ ТЭ).
7.10. Сертификаты на оборудование (п. 13.5, п. 14.2 ПТЭ ТЭ).
8. Документация, подтверждающая подготовленность условий для надежной и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ):
8.1. Положение о теплотехнической службе (п. 2.2.4, п. 2.3.2, п. 2.3.6, п. 15.1.9 ПТЭ ТЭ).
8.2. Копия приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и его заместителя (п. 2.2.2 ПТЭ ТЭ).
8.3. Копия протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора «ответственного» и его заместителя.
8.4. Копия договора об эксплуатации тепловых установок специализированной организацией. (п. 2.8.4 ПТЭ ТЭ).
8.5. Укомплектованность обученным (с проверкой знаний) персоналом.
8.6. Инструкции по эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, должностные инструкции.
8.7. Перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденный техническим руководителем организации (п. 2.4.7, п. 2.8.2, п. 2.81 ПТЭ ТЭ).
8.8. Протоколы испытания средств индивидуальной и коллективной защиты (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ) по перечню согласованного проекта (п. 2.10.2 ПТЭ ТЭ).
8.9. Оперативный план тушения пожара (п. 2.11.5 ПТЭ ТЭ).
8.10. Перечень средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции, предусмотренных согласованным проектом (п. 2.4.7 ПТЭ ТЭ).
8.11. Программы заполнения тепловых сетей, их промывку, дезинфекцию, включение циркуляции, продувку и другие операции по пуску водяных и паровых тепловых сетей, утвержденную техническим руководителем организации и согласованной с источником теплоты (п. 2.6.5 ПТЭ ТЭ), (п. 6.2.20 и п. 2.4.5 ПТЭ ТЭ).
8.12. Программы гидростатического или манометрического испытания на герметичность (по обязательной форме приложения № 3 СНИП 3.05.01-85, п.п. 6.2.20, 2.4.5, 2.6.5, 2.8.2 ПТЭ ТЭ).
9. Программы проведения испытаний, методики инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках тепловых сетях в процессе проведения пусконаладочных работ (п. 2.6.5, п. 2.6.2 ПТЭ ТЭ) в объеме следующих требований:
- обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха (п. 9.3.25 ПТЭТЭ);
- распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками (п. 9.3.25 ПТЭТЭ);
- тепловых испытаний на равномерность прогрева отопительных приборов (п. 9.3.24 ПТЭ ТЭ);
- обеспечения надежности и безопасности эксплуатации (п. 9.3.25 ПТЭТЭ) (Оценки технического состояния приборов безопасности для обеспечения надежности и безопасной эксплуатации);
- определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих конструкций (п. 9.3.25 ПТЭТЭ).
ПТЭ ТЭ №115
2.7.3. Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.
При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности (время простоя в ремонте), потребности в персонале, а также в материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
В организации составляется перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем организации, ведется точный учет наличия запасных частей и запасного оборудования и материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах.



График и перечень Т/О могу дать.
KARTS
Алексс, Вы тему не забыли?
Цитата(kennedy @ 26.6.2015, 12:54) *
Ребят, инспектор теплосети, дал предписание собрать перечень документов на тепловой пункт.
Один из пунктов "График периодичности опробования и работ оборудования теплового пункта" Может кто поможет с бланком, как он выглядит это график. Спасибо.

fkazimov
Здравствуйте, я продолжу тему, надеюсь автор не против...
вот такой перечень выдают инспектора Нажмите для просмотра прикрепленного файла, а вот акт готовности выдавать отказываются по причине отсутствия документации.
Так и живем...)
KARTS
Цитата(fkazimov @ 14.9.2015, 11:43) *
...а вот акт готовности выдавать отказываются по причине отсутствия документации.
Так и живем...)

ТСО не выдаёт Актов проверки готовности к ОП, вроде выше всё сказано. То что с Вас требуют в приведённом перечне в приказе Минэнерго №103 не наблюдается.
Ну и живите так, тепло дали?
fkazimov
Цитата(KARTS @ 16.9.2015, 14:13) *
Ну и живите так, тепло дали?

Погоды стоят прекрасные, поэтому отопление пока не дали, а написали гарантийное письмо, что все сделаем...
Основной упор сейчас делают на акт Ростехнадзора, просят принести копию + развернутый А3.
Вот что делать, если его нет?
glavmex
Живем в Москве в этом году начали требовать документацию на тепловые пункты.

1 Постоенные после 2003 г. список длинней.
2 Построенные до 2003 г.

У нас практически все построены до 2003 г.

Насколько обосновано требование ведение журнала если теплосчетчики подключены к системе дистанционного снятия показаний и журнал за полгода есть электронный.

Пункты 2 , 4 , 5 , 9 , 10 понятны

Кто может разъяснить насколько обоснованы остальные и зачем они нужны да еще в ЦТП

Для чего нужна режимная карта П-8 кто ее готовит нашел одну как образец так на ней 4 подписи.
kabak
Всем добрый день! Выручайте. На заводе есть 3 ИТП, теплоноситель пар. Пар дает соседний завод, без особых требований, только оплата. Соответственно никакой абсолютно документации нет. Ждем инспектора, уведомление пришло. Не пришлете рыбу документации хоть какой нибудь для ЦТП? Ну ППР, акт готовности, и т.д.... Инструкцию по эксплуатации и еще что-либо. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.